Je voudrais protéger le circuit 230V à la sortie de mon onduleur par un disjoncteur bipolaire comme vu ici :
viewtopic.php?t=4876&postdays=0&postorder=asc&start=60
Je me pose des questions pour le calibre du disjoncteur. L'onduleur Victron que je prévois est donné pour une puissance continue de 1200VA / 1000W et une puissance crête de 2200W. Je serais tenté de dimensionner son disjoncteur par rapport à 1000W et de choisir un calibre de 6A. Mais je vois que le fusible CC interne de l'onduleur est de 200A, apparemment calibré par rapport à la puissance crête. Alors croyez-vous qu'il faut dimensionner le disjoncteur par rapport à la puissance crête, et du coup prendre un calibre 10A?
Edit :
1/ si je surdimensionne le disjoncteur, je crois bien que mon disjoncteur ne servirait à rien car le fusible du l'onduleur cramerait avant !!
2/ je croyais avoir compris pourquoi il faut un disjoncteur bipolaire, mais je faisais une erreur, si quelqu'un a l'explication je suis preneur.
Merci!!
Calibre du disjoncteur pour onduleur 230V
Réflexion faite, je vais procéder autrement : je vais dimensionner le disjoncteur 230V par rapport aux consommateurs et non par rapport à l'onduleur, car j'aurai aussi une source secteur via une prise P17.
Donc je compte mettre un disjoncteur bipolaire 16A + inter diff 30mA pour protéger mon circuit de consommateurs (prises) + ajouter un disjoncteur courant continu avant l'onduleur pour le protéger des surcharges. Ca me parait plus logique comme ça. Je pense choisir un 100A ou 150A pour qu'il se déclenche avant le fusible interne de 200A. 100A m'a l'air mieux. Conseils bienvenus !
PS : pour le disjoncteur 230V, il faut qu'il soit bipolaire pour se prémunir contre les inversions phase/neutre au niveau des sources, c'est bien ça?
Donc je compte mettre un disjoncteur bipolaire 16A + inter diff 30mA pour protéger mon circuit de consommateurs (prises) + ajouter un disjoncteur courant continu avant l'onduleur pour le protéger des surcharges. Ca me parait plus logique comme ça. Je pense choisir un 100A ou 150A pour qu'il se déclenche avant le fusible interne de 200A. 100A m'a l'air mieux. Conseils bienvenus !
PS : pour le disjoncteur 230V, il faut qu'il soit bipolaire pour se prémunir contre les inversions phase/neutre au niveau des sources, c'est bien ça?
- glutch2000
- Traficaménageur
- Messages : 9818
- Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
- Localisation : 86000
- Véhicule : Nissan Vanette Coach
En sortie d'un convertisseur 12-220v, un différenciel 30mA est inutile puisqu'il n'y a pas de terre.
Par contre, utile sur la P17.
Un disjoncteur pour protéger la sortie, pourquoi pas, avec un calibre en fonction de la consommation, au plus près.
Avec 10A, c'est déjà pas mal, 2300W, le convertisseur s'arrêtera avant.
Avec 6A, ça limitera la puissance à 1300W.(110A sur la batterie )
Par contre, utile sur la P17.
Un disjoncteur pour protéger la sortie, pourquoi pas, avec un calibre en fonction de la consommation, au plus près.
Avec 10A, c'est déjà pas mal, 2300W, le convertisseur s'arrêtera avant.
Avec 6A, ça limitera la puissance à 1300W.(110A sur la batterie )