Bonjour à tous,
Je m'apprête à connecter enfin tous mes cables/instruments de mon circuit électrique et je me demandais s'il y avait un ordre à respecter : le circuit comporte 2 batteries (véhicule et auxiliaire, qui est au lithium), un MPPT, un panneau solaire 300W, un Multiplus (800W), une P17 ainsi que des disjoncteurs : différentiel, 16A et courant continu pour le panneau solaire.
Merci par avance pour vos lumières sur ce moment tant attendu !
Barbara
Etape de connexion d'un circuit électrique 12V et 230V
-
- Traficoteur
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. 17 août 21 16:22
- Localisation : Bourg-en-Bresse
Etape de connexion d'un circuit électrique 12V et 230V
Ad augusta per angusta
- Romarin 06
- Traficaménageur
- Messages : 13179
- Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
- Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
- Véhicule : Trafic II
Bonjour,
Le MPPT se branche toujours sur la batterie auxiliaire avant de le raccorder au panneau solaire.
Pour le reste, il n'a pas de préconisation particulière, néanmoins il est préférable de faire toutes les connexions de la partie habitation avant de raccorder les deux batteries ensemble.
Le MPPT se branche toujours sur la batterie auxiliaire avant de le raccorder au panneau solaire.
Pour le reste, il n'a pas de préconisation particulière, néanmoins il est préférable de faire toutes les connexions de la partie habitation avant de raccorder les deux batteries ensemble.
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
-
- Traficoteur
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. 17 août 21 16:22
- Localisation : Bourg-en-Bresse
Bonjour tout le monde,
J'avance progressivement dans la connexion de mon circuit. Mais j'ai un problème avec le MPPT360...
Mon panneau solaire fournit 40v à vide (circuit ouvert). Mais quand il est connecté au MPPT360 la tension s'écroule (1v environ).
Précisions : batterie lithium...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela vous ait déjà arrivé ?
Que faire ?
J'avance progressivement dans la connexion de mon circuit. Mais j'ai un problème avec le MPPT360...
Mon panneau solaire fournit 40v à vide (circuit ouvert). Mais quand il est connecté au MPPT360 la tension s'écroule (1v environ).
Précisions : batterie lithium...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela vous ait déjà arrivé ?
Que faire ?
Ad augusta per angusta
- glutch2000
- Traficaménageur
- Messages : 9816
- Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
- Localisation : 86000
- Véhicule : Nissan Vanette Coach
-
- Traficoteur
- Messages : 25
- Enregistré le : mar. 17 août 21 16:22
- Localisation : Bourg-en-Bresse
Bonjour, merci @glutch2000 pour la piste ! et Merci @jcp pour tes précisions. Bon entretemps, j'ai compris pourquoi ça bloquait : la batterie était déjà toute rechargée à bloc par le multiplus donc le MPPT faisait s'écrouler la tension parce qu'il n'avait pas besoin de recharger, j'imagine.
Par contre, petit/gros hic, en effet : je n'avais pas fait attention à la donnée Max VOC... et en effet selon les infos constructeurs le panneau UNITEK 300W envoie du 30.5 en tension UMPP. Est-ce que vous pensez que ça peut passer ?
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? Merci par avance !
Umpp = 30.5 tension au point de puissance maximale pour des conditions standards (STC)
Uoc = (35.5) tension en circuit ouvert
Isc = (11.1) courant de court-circuit
https://allo.solar/panneau-solaire-300w ... NgQAvD_BwE
Par contre, petit/gros hic, en effet : je n'avais pas fait attention à la donnée Max VOC... et en effet selon les infos constructeurs le panneau UNITEK 300W envoie du 30.5 en tension UMPP. Est-ce que vous pensez que ça peut passer ?
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? Merci par avance !
Umpp = 30.5 tension au point de puissance maximale pour des conditions standards (STC)
Uoc = (35.5) tension en circuit ouvert
Isc = (11.1) courant de court-circuit
https://allo.solar/panneau-solaire-300w ... NgQAvD_BwE
Ad augusta per angusta