Bonjour,
Est-ce que quelqu'un voudrait bien me donner son avis sur mon schéma électrique ? J'ai lu autant que je pouvais sur le sujet et j'ai demandé conseil à H2R, mais ça me rassurerait beaucoup d'avoir des avis.
Merci !
Les distances exprimées en mètres sont l'aller-retour entre le consommateur et la batterie auxiliaire.
Oubli : le panneau solaire fait 160W.
[/img]
Avis schéma électrique - coupleur, solaire et converstisseur
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Salut,
Le coupleur/séparateur Cyrix ne coupe que le positif, le négatif qui y est raccordé ne sert qu'à alimenter l'électronique et le relais intégrés.
Les fusibles de puissance me semblent faibles, tu peux mettre du 50A puisqu'ils ne servent qu'en cas de court-circuit.
Pour les gros câbles qui vont, d'une part au porte-fusible et à la barrette des - d'autre part, tu peux mettre du 6mm2.
Sinon, tout est correct
Le coupleur/séparateur Cyrix ne coupe que le positif, le négatif qui y est raccordé ne sert qu'à alimenter l'électronique et le relais intégrés.
Les fusibles de puissance me semblent faibles, tu peux mettre du 50A puisqu'ils ne servent qu'en cas de court-circuit.
Pour les gros câbles qui vont, d'une part au porte-fusible et à la barrette des - d'autre part, tu peux mettre du 6mm2.
Sinon, tout est correct
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Si je peux me permettre une remarque, je pense que le fusible de 15 A sur le régulateur solaire est un peu juste.
J'ai une puissance de panneau comparable (175 W) et un régulateur Victron SmartSolar 75/15. C'est possible que tu aies le même, avec donc un courant de charge nominal de 15 A. À 160 W et, disons, une tension de charge de 12.8 V, tu as déjà 12.5 A.
En plus avec tes 40 cm de fil 6 mm2 tu peux largement passer plus de courant sans risque.
En gros, perso je monterais à 20 A
J'ai une puissance de panneau comparable (175 W) et un régulateur Victron SmartSolar 75/15. C'est possible que tu aies le même, avec donc un courant de charge nominal de 15 A. À 160 W et, disons, une tension de charge de 12.8 V, tu as déjà 12.5 A.
En plus avec tes 40 cm de fil 6 mm2 tu peux largement passer plus de courant sans risque.
En gros, perso je monterais à 20 A