Aide protection circuit 220V.

Câblage des accessoires, 2<sup>ème</sup> batterie... Pour l'installation d'origine du véhicule, voir plus bas!<br /><span class="gensmall"><a href="http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html" target="_blank">Calcul d'autonomie</a></span>
matco
Traficampeur
Messages : 4
Enregistré le : mar. 15 déc. 20 17:08
Localisation : Creuse

Message par matco »

Ca marche merci beaucoup.
Même si c'est galère, je crois que je vais opter pour la sécurité et remplacer mon 0,75mm par du 2,5mm sur lequel je brancherais mes 3 prises en série sur un disjoncteur 16A. Je me suis faite engueuler au magasin de bricolage quand j'ai dis que je voulais mettre du 1,5mm pour des prises 220v...
Encore merci pour tout. Ce forum est vraiment top !
Stephkup
Traficaménageur
Messages : 1225
Enregistré le : sam. 14 mai 16 9:50
Localisation : Grenoble

Message par Stephkup »

Le problème avec 16A c'est que le disjoncteur du camping sautera systématiquement avant et que tu n'as pas la clé du coffret.

Steph.
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9816
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

1,5mm² et disjoncteur 16A pour 8 prises, c'est dans la norme.
16A, c'est beaucoup pour les campings qui proposent 6, 10 et 16A maxi.
Si tu veux être tranquille, 1,5mm² et disjoncteur de 10A maxi.