chauffe eau ELGENA qui disjoncte
chauffe eau ELGENA qui disjoncte
bonjour
j'ai installer un chauffe eau électrique de marque elgena dans mon fourgon
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... -200w.html
depuis que je l'ai installer en décembre 2020 celui ci a toujours fonctionner correctement, mais depuis un week-end en montagne quand je le met en route après environ 1minute celui-ci fait disjoncter mon tableau électrique
est ce que la résistance du chauffe eau peut être la cause
merci pour vos réponses
j'ai installer un chauffe eau électrique de marque elgena dans mon fourgon
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... -200w.html
depuis que je l'ai installer en décembre 2020 celui ci a toujours fonctionner correctement, mais depuis un week-end en montagne quand je le met en route après environ 1minute celui-ci fait disjoncter mon tableau électrique
est ce que la résistance du chauffe eau peut être la cause
merci pour vos réponses
salut
avec mon 6litre je pense que je pourrais faire deux douche j'ai pas tester bon par contre faut pas trainer sous la douches; après il faut mettre un réducteur d'eau dans le pommeau de douche
oui tu peut le mettre sur la température max, le chauffe eau a trois position moi souvent il est sur la deuxième il je le laisse chauffer pendant 2heures a peu près et sa suffit largement, ca serre a rien de le laisser chauffer h24, moi j'ai mis un interrupteur pour pouvoir l'allumer et l'éteindre comme je veux
pour mon installation j'ai deux batterie DUAL AGM 12V 180ah 900A et( un panneau solaire de 360W et avec sa je suis largement tranquille pour recharger téléphone, ordinateur, montre, enceinte, le chauffe eau, et ma glacière a compresseur qui tourne 24H/24 (PAS TOUT EN MEME TEMPS BIEN SUR) et même pas temps couvert pendant plusieurs jour
avec mon 6litre je pense que je pourrais faire deux douche j'ai pas tester bon par contre faut pas trainer sous la douches; après il faut mettre un réducteur d'eau dans le pommeau de douche
oui tu peut le mettre sur la température max, le chauffe eau a trois position moi souvent il est sur la deuxième il je le laisse chauffer pendant 2heures a peu près et sa suffit largement, ca serre a rien de le laisser chauffer h24, moi j'ai mis un interrupteur pour pouvoir l'allumer et l'éteindre comme je veux
pour mon installation j'ai deux batterie DUAL AGM 12V 180ah 900A et( un panneau solaire de 360W et avec sa je suis largement tranquille pour recharger téléphone, ordinateur, montre, enceinte, le chauffe eau, et ma glacière a compresseur qui tourne 24H/24 (PAS TOUT EN MEME TEMPS BIEN SUR) et même pas temps couvert pendant plusieurs jour
Tu as quelle modèle exactement en 6 litres ?
Je vois qu’il existe un modèle kb6 qui coûte un peu plus de 200€ mais il est indiqué passe pression, pompe Max 0,8 bar.
Il existe le modèle compact qui coûte plus de 400€ mais n’a pas de restriction de pression.
Je souhaite juste alimenter une douche. Il est précisé robinetterie basse pression pour le kb6. Ça veut dire qu’avec ce modèle on aura très peu de pression dans sa douche et on ne peut pas mettre de mitigeur thermostatique ?
Je vois qu’il existe un modèle kb6 qui coûte un peu plus de 200€ mais il est indiqué passe pression, pompe Max 0,8 bar.
Il existe le modèle compact qui coûte plus de 400€ mais n’a pas de restriction de pression.
Je souhaite juste alimenter une douche. Il est précisé robinetterie basse pression pour le kb6. Ça veut dire qu’avec ce modèle on aura très peu de pression dans sa douche et on ne peut pas mettre de mitigeur thermostatique ?
moi j'ai ce model la
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... -200w.html
l'ai une pompe a eau comme ca
https://www.h2r-equipements.com/groupe- ... esults=897
ou j'ai du régler la pression car celle-ci me faisait mettre le chauffe eau en surpression (réglage dans la tète de la pompe )
par contre de tète je ne sais plus ci sais une 8L ou une 11L
mon chauffe eau alimente que ma douche ou j'ai installer un mitigeur thermostatique
la pression est largement suffisante pour ma douche est le robinet évier est ma petite douchette extérieur
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... -200w.html
l'ai une pompe a eau comme ca
https://www.h2r-equipements.com/groupe- ... esults=897
ou j'ai du régler la pression car celle-ci me faisait mettre le chauffe eau en surpression (réglage dans la tète de la pompe )
par contre de tète je ne sais plus ci sais une 8L ou une 11L
mon chauffe eau alimente que ma douche ou j'ai installer un mitigeur thermostatique
la pression est largement suffisante pour ma douche est le robinet évier est ma petite douchette extérieur
-
- Traficampeur
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. 06 mai 23 17:15
- Localisation : Bretagne
Bonjour
Alors pour le branchement du chauffe eau,moi il est sur son propre circuit électrique, il n'y a rien autre dessus, attention a bien prendre le même câble électrique que celui du chauffe eau.
Il faut installer un disjoncteur avec interrupteur que tu pourras mettre ou tu veux, rendre un 15 ampères minimum au si non ton disjoncteur ne fera que sauter
Après mois j'en ai mis un autre au début de la ligne juste après la batterie pour être sûr et lui me sert a couper toute la ligne quand je n'utilise pas le chauffe eau
Pour le branchement des tuyaux, j'ai un tuyau qui part de ma réserve d'eau vers ma pompe puis vers un un régulateur de pression pour éviter les accoup dans le circuit puis j'ai installé un raccord en y pour que l'eau passe d'un côté dans le chauffe eau et de l'autre dans un distributeur qui lui va au robinet de la cuisine et au robinet eau froide de la douche, et pour la sortie du chauffe eau il faut mettre un tuyau vers ton robinet au chaude de ta douche.
Pour le mitigeur le mieux c'est un thermostatique avec un réducteur d'eau dans le pommeau de douche parceque aussi non 6l ça passe vite
Pour la vanne de sécurité"mollette rouge" il faut branchée un tuyau dessus qui retourne a ta cuve d'eau, car si il y a trop de pression dans ton circuit d'eau et ton chauffe eau, la vanne va expulser de l'eau ce qui est normal
Si ton chauffe eau se met en surpression et expulse de l'eau par la vanne de sécurité, il faut alors régler la pression de ta pompe a eau en la baissant
Voilà en espérant que cela puisse être utile
Alors pour le branchement du chauffe eau,moi il est sur son propre circuit électrique, il n'y a rien autre dessus, attention a bien prendre le même câble électrique que celui du chauffe eau.
Il faut installer un disjoncteur avec interrupteur que tu pourras mettre ou tu veux, rendre un 15 ampères minimum au si non ton disjoncteur ne fera que sauter
Après mois j'en ai mis un autre au début de la ligne juste après la batterie pour être sûr et lui me sert a couper toute la ligne quand je n'utilise pas le chauffe eau
Pour le branchement des tuyaux, j'ai un tuyau qui part de ma réserve d'eau vers ma pompe puis vers un un régulateur de pression pour éviter les accoup dans le circuit puis j'ai installé un raccord en y pour que l'eau passe d'un côté dans le chauffe eau et de l'autre dans un distributeur qui lui va au robinet de la cuisine et au robinet eau froide de la douche, et pour la sortie du chauffe eau il faut mettre un tuyau vers ton robinet au chaude de ta douche.
Pour le mitigeur le mieux c'est un thermostatique avec un réducteur d'eau dans le pommeau de douche parceque aussi non 6l ça passe vite
Pour la vanne de sécurité"mollette rouge" il faut branchée un tuyau dessus qui retourne a ta cuve d'eau, car si il y a trop de pression dans ton circuit d'eau et ton chauffe eau, la vanne va expulser de l'eau ce qui est normal
Si ton chauffe eau se met en surpression et expulse de l'eau par la vanne de sécurité, il faut alors régler la pression de ta pompe a eau en la baissant
Voilà en espérant que cela puisse être utile
-