Mise en route circuit eau

Réseau et raccordements d'eau<br /> 
Répondre
Master65
Traficoteur
Messages : 48
Enregistré le : dim. 24 janv. 21 20:38
Localisation : BARBAZAN-DEBAT

Mise en route circuit eau

Message par Master65 »

Bonjour,

Je viens de finir le circuit d'eau dur mon Renault master.
Réservoir eau propre de 100l, pompe automatique flojet 12l, chauffe eau boiler Truma 10l qui alimente 3 points (douche, robinet cuisine puis petite douchette pour l'extérieur).
J'ai tout lancé aujourd'hui et ma pompe tourne en continu même robinet fermé.
Dans la notice du Truma il est indiqué que le boiler doit se remplir complètement mais après 10min toujours pareil et pas d'eau qui dort des robinets.
J'ai bien ouvert tous les robinets pour chasser l'air ..
Est ce que je devais attendre plus longtemps ?
La purge du Truma est bien fermé, et j'entends que l'eau arrive au chauffe eau :/
J'ai du louper un truc car pas de fuite dans le circuit :'(
Si quelqu'un peut me conseiller pour la première mise en route :D

Merci
Avatar du membre
vanden
Traficaménageur
Messages : 3925
Enregistré le : dim. 07 oct. 18 8:41
Localisation : 33650 Gironde

Message par vanden »

Ouvre un seul robinet pour voir si ça coule
Roule ma poule
Avatar du membre
Romarin 06
Traficaménageur
Messages : 13176
Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule : Trafic II

Message par Romarin 06 »

Bonjour,

Des fois, à la première mise en eau, il faut aider la pompe en aspirant (comme pour siphonner) au robinet le plus loin de la pompe ou le plus facile à siphonner...
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
Khan Boui
Traficaménageur
Messages : 6936
Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
Véhicule : Transit Mk8 4x4

Message par Khan Boui »

Bonjour,
Tu as pensé à faire un évent sur ton réservoir ?

Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Master65
Traficoteur
Messages : 48
Enregistré le : dim. 24 janv. 21 20:38
Localisation : BARBAZAN-DEBAT

Message par Master65 »

Oui il y a un event qui va vers la coupelle de remplissage.

J'ai posé un vase expansion au passage, je vais tester le démarrage d'ici fin de semaine, je vais essayer d'aspirer. Pour siphoner je ne sais pas trop comment faire ... des astuces ?
Khan Boui
Traficaménageur
Messages : 6936
Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
Véhicule : Transit Mk8 4x4

Message par Khan Boui »

Bonjour,
Ça peut sembler long, il y a quand même les 10 litres du boiler à remplir. Si tu fermes tous les robinets et que tu laisses la pompe tourner quelques minutes, tu dois avoir de l'air qui s'échappe quand tu ouvres à nouveau. Si non c'est qu'il y a un souci.

Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Répondre