Confirmation schéma électrique

Câblage des accessoires, 2<sup>ème</sup> batterie... Pour l'installation d'origine du véhicule, voir plus bas!<br /><span class="gensmall"><a href="http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html" target="_blank">Calcul d'autonomie</a></span>
Avatar du membre
nycos
Traficaménageur
Messages : 981
Enregistré le : lun. 14 juil. 14 12:08
Localisation : 56 BZH

Message par nycos »

Troll : un électricien qui parle
d'ampérage
j'aurais tout lu sur les internets....

Tant qu'on y est on va parler wattage et voltage non?

(pis le 220, ça fait longtemps que c'est passé au 230V)
Khan Boui
Traficaménageur
Messages : 6936
Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
Véhicule : Transit Mk8 4x4

Message par Khan Boui »

Bonjour,
Le 50 mm² c'est ce que je montais pour raccorder les batteries de 1000Ah sur des chariots élévateurs à propulsion électrique dont le courant limite du variateur était réglé à 800 ou 900 A, lorsque le courant limite ne dépassait pas 600 A on mettait du 35 mm² .
Donc je suis d'accord avec Michel géo: mettre du 50 mm² dans un fourgon dont les batteries ne dépassent pas 200 Ah c'est n'importe quoi d'autant que la surface des contacts d'un Cyrix par exemple fait moins de 16mm². J'ai sur les positifs des batteries de mon cam des fusibles de 40A qui n'ont jamais sauté.
Je précise que sans me déclarer spécialiste du courant continu j'ai travaillé pendant 20 ans sur des véhicules et des engins de manutention à propulsion électrique.

Daniel
Modifié en dernier par Khan Boui le mar. 06 févr. 18 20:25, modifié 1 fois.
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Avatar du membre
Scottish45
Traficaménageur
Messages : 3598
Enregistré le : mar. 06 oct. 15 12:33
Localisation : Orléans

Message par Scottish45 »

Et quand tu vois que les fabricants de C/S préconisent du 6mm2...
Mama44
Traficoteur
Messages : 72
Enregistré le : dim. 23 mars 14 20:33
Localisation : Nantes

Message par Mama44 »

Merci à tous! Ces échanges sont constructifs du coup on comprend beaucoup mieux les choses :)
effectivement je trouvais cela un peu étonnant 50mm2 quand je voyais les forumeurs mettre du 6,10,16 mm2. En tout cas ca me rassure sur mon schéma!
J'ai également réfléchis et vu plusieurs postes la dessus, je vais mettre des interrupteur pour les fameux allumes cigares USB.
Cependant pensez vous qu'il soit judicieux de mettre un coupe circuit pour couper tout le système en cas d inutilisation prolongée? Si oui je le place entre la bat Aux et le tableau?
Avatar du membre
michel.geo
Modérateur
Messages : 5809
Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
Localisation : LYON
Véhicule : Ford Transit

Message par michel.geo »

Mama44 a écrit : Cependant pensez vous qu'il soit judicieux de mettre un coupe circuit pour couper tout le système en cas d inutilisation prolongée? Si oui je le place entre la bat Aux et le tableau?
Oui tu peux c'est même pratique si tu veux bricoler les circuits sans faire des étincelles :mrgreen: