Bonjour tout le monde,
Depuis quelque temps on avait l'impression que nos panneaux solaires ne rechargeaient plus ou plus bien la batterie.
Après avoir testé et démonté différents éléments du réseau électrique, on a sorti le régulateur des panneaux solaires et on a trouvé une des fiches de connexion complétement oxydée et fondue (voir photos). Je pense qu'on tient là le problème du non rechargement de la batterie !
Mais avant de changer ce régulateur, je m’interroge sur la cause d'une telle avarie. J'imagine qu'il y a eu une surtension... Mais selon qu'est ce qui aurait pu la causer et comment éviter que ça se reproduise ?
<font color="green"><b>[!] Votre message a été déplacé par un modérateur</b></font><br/>Motif: Mauvaise rubrique merci d'y penser la prochaine fois.
Régulateur panneaux solaires avec connectique oxidé/fondue ?
- jeepsaloon
- Traficaménageur
- Messages : 4094
- Enregistré le : mer. 19 juil. 06 16:43
- Localisation : salon de provence
- Contact :
Tu ne nous dis pas si c'est le câble PS/régulateur ou régulateur/batterie.
Mais bon, dans les 2 cas tu peux changer de régulateur.
Mais bon, dans les 2 cas tu peux changer de régulateur.
Ecrire, c'est une façon de parler sans être interrompu (J.Renard)
Mon site Flickr
https://www.flickr.com/photos/pennan13/
Mon site Flickr
https://www.flickr.com/photos/pennan13/
- La Rouille
- Traficaménageur
- Messages : 749
- Enregistré le : sam. 29 mars 14 4:34
- Localisation : Lyon 69001 & Montelimar 26200
Il serait intéressant de connaitre marque et modèle de ce fiable régulateur.jeepsaloon a écrit :Tu ne nous dis pas si c'est le câble PS/régulateur ou régulateur/batterie.
Vito 108D calcite ( Banni de la ZFE de Lyon) + Corsa 10E Bleu + Mehari 1974
Spéléo & Mac
Pastafariste : http://pastafrancophone.canalblog.com/
Spéléo & Mac
Pastafariste : http://pastafrancophone.canalblog.com/