Bonsoir à tous, je suis complétement perdu. Désolé je vais passer pour un boulet, mais autant avoir de vrai réponse à mes questions.
Je vais faire homologué mon CC.
Du coup a t on le droit à du cuivre recuit depuis le coffre gaz vers les vannes des équipements ? après les vannes, peut t on mettre aussi du recuit ?
Ok pour les fixation tout les 50cm.
Si on as pas le droit, peut t on utilisé le cuivre ecroui (ok) avec des raccords bicône (normalement oui) ? ou faut t il impérativement faire une soudure argent ? (si utilisation de raccord bicône pas obligé du coup)
Dans mon cas j'ai mon coffre gaz sous le lit, le tuyau de gaz passe dans le compartiment frigo pour arriver sous l'évier où j'ai mes robinet.
Est ce que celà est possible pour l'homologation ?
Ou sinon,es ce que je peut mettre les robinet à coté du coffre étanche qui sera sous le lit, mais ducoup moins facilement accessible ?
Il sera accessible en soulevant le sommier du lit.
Voici mon implantation actuel en recuit :
Et voici la 2ème solution :
Quelle est la meilleure solution.
Merci de vos retour.
Installation gaz
-
- Traficoteur
- Messages : 47
- Enregistré le : mer. 05 mai 10 21:15
- Localisation : Toulouse
- fabio
- Traficaménageur
- Messages : 4807
- Enregistré le : mer. 03 janv. 07 16:16
- Localisation : 38240 Meylan
Bonsoir,
Recuit avec insert si raccord olive ou ecroui sans problème.
Si soudure, argent obligatoire.
Mets tes photos via le site car mon bloqueur de pub m'empèche de voir tes photos.
A+
Recuit avec insert si raccord olive ou ecroui sans problème.
Si soudure, argent obligatoire.
Mets tes photos via le site car mon bloqueur de pub m'empèche de voir tes photos.
A+
Transit non homologué:
viewtopic.php?t=4953&highlight=
1er trafic non homologué:
viewtopic.php?t=5595
2eme trafic homologué:
viewtopic.php?t=37230
viewtopic.php?t=4953&highlight=
1er trafic non homologué:
viewtopic.php?t=5595
2eme trafic homologué:
viewtopic.php?t=37230
-
- Traficoteur
- Messages : 47
- Enregistré le : mer. 05 mai 10 21:15
- Localisation : Toulouse
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonjour,
La brasure d'argent n'est pas obligatoire, ce qui l'est, c'est une brasure forte dont la température de fusion est supérieure à 450°C.
J'utilise une brasure à base de cuivre agréée par GDF et dans laquelle il n'y a pas un pouillème d'argent.
Daniel
La brasure d'argent n'est pas obligatoire, ce qui l'est, c'est une brasure forte dont la température de fusion est supérieure à 450°C.
J'utilise une brasure à base de cuivre agréée par GDF et dans laquelle il n'y a pas un pouillème d'argent.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
-
- Traficoteur
- Messages : 47
- Enregistré le : mer. 05 mai 10 21:15
- Localisation : Toulouse
Je ne peux pas inverser le coffre a gaz et batterie, car toute la partie câblage est déjà tirées et passe par le montant a cette endroit. Et il y a aussi le câble de la batterie principale qui est déjà tiré.
Est t il possible d'avoir les vannes des équipements sous le lit ou pas ?
Est ce que celà va passer lors de l'homologation ?
Merci de vos retour.
Est t il possible d'avoir les vannes des équipements sous le lit ou pas ?
Est ce que celà va passer lors de l'homologation ?
Merci de vos retour.
- serendipity
- Modérateur
- Messages : 4576
- Enregistré le : lun. 03 mars 08 13:52
- Localisation : Kevlar/Carbone mais surtout Carbonne
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonsoir,
Dans l'EN 1949 à l'article 8.1 on peut lire:"Tous les raccordements et joints doivent être accessibles, les robinets d'arrêt et les flexibles doivent être facilement accessibles."
Il est couramment admis que "accessible" peut nécessiter un démontage à l'aide d'un outil, alors que "facilement accessible" ne doit pas nécessiter l'emploi d'outil (ouverture d'une porte ou d'un coffre sans clé).
Ton deuxième schéma serait le plus adapté à ces impératifs.
Daniel
Dans l'EN 1949 à l'article 8.1 on peut lire:"Tous les raccordements et joints doivent être accessibles, les robinets d'arrêt et les flexibles doivent être facilement accessibles."
Il est couramment admis que "accessible" peut nécessiter un démontage à l'aide d'un outil, alors que "facilement accessible" ne doit pas nécessiter l'emploi d'outil (ouverture d'une porte ou d'un coffre sans clé).
Ton deuxième schéma serait le plus adapté à ces impératifs.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius