Code "Err" sur chauffage Airtronic D2 + kit altitu

Message par broad_peak »

Bonjour,

j'ai installé un chauffage Eberspacher Airtronic D2 avec un module de contrôle Easystart select et un kit Altitude.

Le kit altitude fonctionne sur le principe d'un pressostat. réf 22 1000 33 22 00

j'ai raccordé le tout. A la première mise en route le code Err apparait.
J'ai tenté 5 ou 6 fois...toujours le même code d'erreur.

J'entends la pompe fonctionner pendant environ 30sec puis plus rien.

Avez vous une idée?

Demain je dépose le kit altitude pour voir si ça démarre sans... :bof:

pour info cablage réalisé suivant le schéma ci-dessous
Image
"La montagne nous offre le décor ... A nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
Nicolas HELMBACHER
broad_peak
Traficaménageur
Messages : 116
Enregistré le : lun. 10 mars 14 11:15
Localisation : 38

Message par broad_peak »

bonjour,

ça y est le kit altitude est déposé...ça ne fonctionne toujours pas !

concernant le bruit ça ressemble plus à un bruit d'aspiration venant du corps de chauffe que de la pompe...

en me glissant sous le camion, je ne vois aucun mouvement de gasoil, aucune circulation de bulle même dans le filtre .

je continue à vous tenir informé au fur et à mesure de mes recherches.

j'ai fait le même montage que sans sonde déportée
"La montagne nous offre le décor ... A nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
Nicolas HELMBACHER
Avatar du membre
a666
Traficaménageur
Messages : 2973
Enregistré le : jeu. 17 sept. 09 19:35
Localisation : Götzens, Tyrol, Autriche
Contact :

Message par a666 »

tu as quoi à la place de la sonde déportée? j'ai un webasto et il faut replacer la sonde par une résistance, sinon rien ne marche.
a+
andré
____________________________________
aménageur de trafic depuis 2010 Image
ancien aménagement: berlingo 2 Image
premier "aménagement" golf I...
broad_peak
Traficaménageur
Messages : 116
Enregistré le : lun. 10 mars 14 11:15
Localisation : 38

Message par broad_peak »

Re-bonjour,

Merci a666 pour ta réponse
je n'ai rien à la place de la sonde déportée. J'ai suivi le schéma de câblage en connectant le gris/rouge avec le marron/blanc. J'ai isolé l'ensemble avec de la gaine thermo.

Quelle valeur de résistance dois-je prendre?

Je viens de faire un autre essai: ventilation seule et là même résultat...j'entends des bruits pendant 30 sec puis le code "Err" s'affiche

en poursuivant mes recherches je suis tombé sur
ce dessin extrait de ce tuto

sur lequel l'auteur mentionne :Nécessite le pontage des fils marron/blanc et gris/rouge pour contourner le capteur de température externe
"La montagne nous offre le décor ... A nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
Nicolas HELMBACHER
Avatar du membre
a666
Traficaménageur
Messages : 2973
Enregistré le : jeu. 17 sept. 09 19:35
Localisation : Götzens, Tyrol, Autriche
Contact :

Message par a666 »

je ne connais même pas la valeur de la résistance (ou la plage) de mon webasto, ce n'est pas documenté :cry:. ayant la fameuse sonde déportée je peux dire que cela ne marche pas bien (réagit trop tard dans les deux sens).
a+
andré
____________________________________
aménageur de trafic depuis 2010 Image
ancien aménagement: berlingo 2 Image
premier "aménagement" golf I...
broad_peak
Traficaménageur
Messages : 116
Enregistré le : lun. 10 mars 14 11:15
Localisation : 38

Message par broad_peak »

en parcourant le net à la recherche d'idée

je suis tombé sur un tuto pour la maintenance des chauffages

j'ai également trouvé les pièces détachées

je m'en vais faire d'autres tests
"La montagne nous offre le décor ... A nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
Nicolas HELMBACHER
broad_peak
Traficaménageur
Messages : 116
Enregistré le : lun. 10 mars 14 11:15
Localisation : 38

Message par broad_peak »

Bonjour à tous

je déterre le post car j'ai fini par trouver ! :yes:
en appuyant 5sec sur les 2 flèches le code de l'erreur s'affiche
dans mon cas code 033 -> c'est un problème sur le ventilateur
en démontant je me suis rendu compte que la grille de prise d'air n'était pas correctement en place ce qui avait eu pour effet de faire frotter la pale du ventilo sur le carter de protection

maintenant c'est tout bon :lol: