transfo ou chargeur ?

Câblage des accessoires, 2<sup>ème</sup> batterie... Pour l'installation d'origine du véhicule, voir plus bas!<br /><span class="gensmall"><a href="http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html" target="_blank">Calcul d'autonomie</a></span>
Avatar du membre
tatanka
Traficaménageur
Messages : 2723
Enregistré le : dim. 30 juil. 06 18:31
Localisation : LYON-CALUIRE
Contact :

Message par tatanka »

On en est toujours à la même question que je vais simplifier :

Faut-il mettre la masse du Cam's c'est à dire le (-) des batteries... là on est d'accord... à la Terre du réseau 220V qui arrive dans le socle de raccordement borne camping ???

En pratique le fil "vert-jaune" de la terre du 220V au contact de la tôle via une cosse sur la carrosserie.

Cest bien ça la question ???

Qui peut nous éclairer ???

Merci
Pierre
Parole d'indien Image
Avatar du membre
quatraplaf
Traficaménageur
Messages : 375
Enregistré le : lun. 11 avr. 05 23:40
Localisation : perpignan 66

Message par quatraplaf »

je vais simplifier aussi mon avis :

- le circuit 12v doit étre indépendant su circuit 220v

- la masse 12v vas au chassis (retour à la borne "-" par la conduction du chassis)

- la terre du 220v (fil jaune/vert) retourne à la terre "d'arrivée " du 220v c'est à dire à la prise qui amènes le 220 au vehicule

je vois pas pourquoi s'entortiller à relier la terre 220 à la masse 12v.....

c'est que mon avis, j'suis pas non plus électricien mais dans la conception de mon aménagement çà m'à semblé logique de procéder de la sorte
Avatar du membre
jeepsaloon
Traficaménageur
Messages : 4094
Enregistré le : mer. 19 juil. 06 16:43
Localisation : salon de provence
Contact :

Message par jeepsaloon »

je me doute que mon propos ne va pas éclairer vos lanternes,
mais,
il me semble que, :roll:
tenant compte des centaines de vis et boulons :oo:
que nous avons généreusement distribués dans nos cam's, :oo: :oo:
il ne serait pas surprenant :hum:
que même involontairement :hum: :hum:
masse et terre
ne fassent qu'un... :yes:


Ce qui,
d'un point de vue sécuritaire
à mon avis,
sera la meilleure des choses.
Ecrire, c'est une façon de parler sans être interrompu (J.Renard)

Mon site Flickr
https://www.flickr.com/photos/pennan13/
Avatar du membre
PHM999
Modérateur
Messages : 4607
Enregistré le : sam. 25 juin 05 6:46
Localisation : Anjou Feu !

Message par PHM999 »

Un debat sur la question ici :

viewtopic.php?t=2679&start=0

Une petite astuce laisser le fil de terre toujours un peut plus long que les autre comme ca en cas d'arrachement c'est le dernier à venir :yes:
Avatar du membre
jeepsaloon
Traficaménageur
Messages : 4094
Enregistré le : mer. 19 juil. 06 16:43
Localisation : salon de provence
Contact :

Message par jeepsaloon »

Tu as doublement raison, :yes: :yes:

mais tu sais,
rares sont les clous qu'on enfonce
avec un seul coup de marteau. :oo:

edit
Tu as triplement raison, :yes: :yes: :yes:
Ecrire, c'est une façon de parler sans être interrompu (J.Renard)

Mon site Flickr
https://www.flickr.com/photos/pennan13/
Avatar du membre
Eric57
Traficoteur
Messages : 36
Enregistré le : mer. 22 nov. 06 17:45
Localisation : Moselle

Message par Eric57 »

Hello à tous et meilleurs voeux! :)
d'un point de vue purement "électrique" , je ne vois pas l'intérêt de relier la terre 220V à la masse du "cam"....
si on se branche sur une borne homologuée (220v camping par exemple) la terre est bonne, dans le cas contraire,(mauvaise prise de terre) le fait de relier cette terre à la carrosserie ne fera pas mise à la terre ( pneus....)la carrosserie n'est pas en contact avec la terre et même si elle l'était , il faudrait enfoncer un piquet d'au moins un mètre dans le sol, pour espérer avoir une terre correcte...
en espérant avoir été à peu près clair dans mes explications.. :D
Amicalement, et bonne année à Toutes et Tous!
Eric
Avatar du membre
tatanka
Traficaménageur
Messages : 2723
Enregistré le : dim. 30 juil. 06 18:31
Localisation : LYON-CALUIRE
Contact :

Message par tatanka »

PHM999 a écrit :Un debat sur la question ici :

viewtopic.php?t=2679&start=0

Une petite astuce laisser le fil de terre toujours un peut plus long que les autre comme ca en cas d'arrachement c'est le dernier à venir :yes:
Je viens de tout lire !!! et il y a les deux sons de cloches !!! avec un joli croquis au début !!!

Image

Par contre la démonstartion de PHM999 tend à dire le contraire : qu'il ne faut pas mettre la masse => carcasse du cam's - soit en d'autre termes le (-) des batteries à la Terre du réseau 220V.

Alors pouvez vous confirmer sans contradictions.
Sachant que j'avais fait la modification sur recommandantions de jeepsaloon de mettre la masse du Cam's à la Terre (j'ai de ce fait recabler ma prise reseau !!! :???:

A vous lire pour être bien d'accord.
Merci
Parole d'indien Image
Avatar du membre
Eric57
Traficoteur
Messages : 36
Enregistré le : mer. 22 nov. 06 17:45
Localisation : Moselle

Message par Eric57 »

:)
re bonjour!
pour résumer ce que je voulais dire, on ne peut pas avoir une terre correcte avec une carrosserie ( en 220V alternatif)...
à moins de relier la carrosserie ou le châssis, enfin tout ce qui est la masse à un piquet enfoncé dans le sol ( terre, d'où le nom) d'au moins un mètre , un mètre cinquante....et encore.. ) la terre se mesure avec un appareil et prise de points en différents endroits..) Bon courage sur les parkings bitumés.. :) et prévoir une masse , pour enfoncer les susdit piquet et une force de "Grunt" pour le déraciner.. :D
la terre du 220~ est reliée aux prises normalisées des campings ou des haltes prévues à cet effet avec des bornes normalisées..et "pis" c'est tout :D :D ...
Amicalement,
(parole de waka tanka :) !)
Eric
Avatar du membre
PHM999
Modérateur
Messages : 4607
Enregistré le : sam. 25 juin 05 6:46
Localisation : Anjou Feu !

Message par PHM999 »

je ne vois pas l'intérêt de relier la terre 220V à la masse du "cam"....
Pour qu'un contact accidentel entre le secteur et la carroserie provoque tout de suite une disjontion du differentiel.
Par contre la démonstartion de PHM999 tend à dire le contraire : qu'il ne faut pas mettre la masse => carcasse du cam's - soit en d'autre termes le (-) des batteries à la Terre du réseau 220V.
As-tu bien lu ?

D'apres moi il faut relier la masse du chassis à la terre dés que l'on met en oeuvre des tension dangeureuse. cette liasson s'effectue au niveau de la prise d'entré.
Toute-fois les appareil 220V qui equipe le fourgon doivent etre relier de manierre explicite à la terre (par un fil jusqu'a l'entré ) pas au travers du chassis. (comme sur le schema )
Avatar du membre
tatanka
Traficaménageur
Messages : 2723
Enregistré le : dim. 30 juil. 06 18:31
Localisation : LYON-CALUIRE
Contact :

Message par tatanka »

J'ai certainement mal lu :???:

Ce qui induit mon incompréhension c'est le terme "l'on met en oeuvre des tension dangeureuse"

En conclusion masse du CAm's à la terre du 220V (comme sur la photo)

Image

ou pas ???

Par contre pour ce qui est de la terre des appareils en 220v y'a pas de doute, il y a bien le fil jaune-vert qui vas à chaque prise 220v

Merci
Pierre
Parole d'indien Image
Avatar du membre
PHM999
Modérateur
Messages : 4607
Enregistré le : sam. 25 juin 05 6:46
Localisation : Anjou Feu !

Message par PHM999 »

D'apres moi et la norme NF-C15-100
En conclusion masse du CAm's à la terre du 220V (comme sur la photo)
Oui
il y a bien le fil jaune-vert qui vas à chaque prise 220v
Oui
Avatar du membre
tatanka
Traficaménageur
Messages : 2723
Enregistré le : dim. 30 juil. 06 18:31
Localisation : LYON-CALUIRE
Contact :

Message par tatanka »

PHM999 a écrit :d'apres moi et la norme NF-C15-100 oui :wink:
OK, bien noté, je laisse donc mon installation comme ça :yes:

On va y arriver ...

Pierre
Parole d'indien Image
Avatar du membre
jpm71170
Modérateur
Messages : 14271
Enregistré le : mar. 09 mai 06 20:04
Localisation : St IGNY DE ROCHE

Message par jpm71170 »

Il y a une autre solution pour mettre la carrosserie à la terre, tu creuse un grand trou d'un mêtre de profondeur, tu te gares dedans et tu rebouches le trou :mdr: .

Je sais, c'est pas drôle !

Et un petit coup de fil à la dride, à un électricien auto, à un aménageur pro etc...Vous avez essayé? :oo:

Au lieu de vous bagarrer tout le temps réflechissez donc a ceci :

Il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un c** que de l'ouvrir pour rien et de ne laisser aucun doute à ce sujet. :mrgreen:

Merci de ne pas prendre ça au premier degrès !
Image Image Image Les images sont des liens vers mes autres aménagements
pico
Traficampeur
Messages : 1
Enregistré le : sam. 07 avr. 07 8:42
Localisation : Isle Haute-Vienne

Message par pico »

Il faut relier la terre du 230V au châssis du véhicule.
Pourquoi? En cas de défection du circuit 230V un fil peut toucher la carrosserie et en montant ou touchant le véhicule il y a risque d'électrocution. Par contre le circuit doit absolument être équipé d'un disjoncteur 30 ma qu'il faut actionner dés le branchement pour vérifier que l'installation à laquelle l'on se raccorde est conforme.
Avatar du membre
tatanka
Traficaménageur
Messages : 2723
Enregistré le : dim. 30 juil. 06 18:31
Localisation : LYON-CALUIRE
Contact :

Message par tatanka »

<font color="green"><b>[!] Votre message a été modifié par un modérateur</b></font><br/>Motif: merci d'éviter les citations inutiles qui entrainent un alourdissement de la base de données !

Ce qui confirme bien tout ce qui a été dit ... :yes:

Mon installation est donc conforme.

Je note également le petit TRUC, de tester le 30mA à chaque raccordement réseau :yes:

Pierre
Parole d'indien Image
Répondre