Bouteille de gaz propane à côté d'un chauffage gaz truma ?
Bouteille de gaz propane à côté d'un chauffage gaz truma ?
Bonjour,
J'aimerais savoir si le fait d'installer une bouteille de gaz propane a 15cm d'un chauffage gaz truma présente un reel risque ? Je suppose que les bouteilles sont conçu pour être très resistante.
Il y aurait une paroi 10mm en bois entre les 2. Je peux eventuellement rajouter une couche de Polystyrene entre les 2, fixé sur la paroi separatrice.
J'aimerais savoir si le fait d'installer une bouteille de gaz propane a 15cm d'un chauffage gaz truma présente un reel risque ? Je suppose que les bouteilles sont conçu pour être très resistante.
Il y aurait une paroi 10mm en bois entre les 2. Je peux eventuellement rajouter une couche de Polystyrene entre les 2, fixé sur la paroi separatrice.
-
- Traficaménageur
- Messages : 1940
- Enregistré le : dim. 23 déc. 07 18:45
- Localisation : FRELINGHIEN - Hauts de France
En dehors du respect des normes (coffre étanche pour la bouteille, etc...), cela ne représenre pour moi aucun risque.
Mon ancien aménagement sur Master :
viewtopic.php?t=17467
viewtopic.php?t=17467
- Onezerod-Eugaine
- Traficaménageur
- Messages : 152
- Enregistré le : mar. 27 sept. 16 19:03
- Localisation : à l'Ouest de l'Horn
Bonjour,s1gma08 a écrit : Il y aurait une paroi 10mm en bois entre les 2. Je peux eventuellement rajouter une couche de Polystyrene entre les 2, fixé sur la paroi separatrice.
je ne connais pas non plus la réglementation, mais quitte à isoler, un morceau de laine de roche me paraît plus approprié que du polystyrène très inflammable + gaz nocifs !
Fouette, cocher !
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonsoir,
Le polystyrène est à bannir de nos fourgons à cause de son inflammabilité très élevée et des dégagements très toxiques qu'il produit en brûlant. Pour t'en convaincre, je te propose ce lien: http://www.leparisien.fr/faits-divers/i ... 119345.php L'isolant phonique mis en cause était du polystyrène.
D'après la réglementation, la face interne de ton compartiment doit être au minimum à 250 mm de toute source de chaleur, voir l'EN 1949 article 5.1.
Daniel
Le polystyrène est à bannir de nos fourgons à cause de son inflammabilité très élevée et des dégagements très toxiques qu'il produit en brûlant. Pour t'en convaincre, je te propose ce lien: http://www.leparisien.fr/faits-divers/i ... 119345.php L'isolant phonique mis en cause était du polystyrène.
D'après la réglementation, la face interne de ton compartiment doit être au minimum à 250 mm de toute source de chaleur, voir l'EN 1949 article 5.1.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Merci pour les conseils. Je suis a 15cm donc c'est cool. C'est parti je me lance.
Daniel, sur l'article ils parlent d'isolant phonique, pas de Polystyrene ( qui est un isolant thermique).
Daniel, sur l'article ils parlent d'isolant phonique, pas de Polystyrene ( qui est un isolant thermique).
Modifié en dernier par s1gma08 le ven. 28 oct. 16 14:33, modifié 1 fois.
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonjour,
Les tuyaux flexibles sont interdits dans nos fourgons, l'EN1949 est formel là dessus. Les canalisations de gaz doivent impérativement être en métal rigide (article 7.2)
Si la réglementation réclame 250 mm c'est pas 150 mm. Je suis assez bien placé pour savoir que les marges ne sont pas toujours exagérées, et même parfois insuffisantes.
Au Cuba Libre c'était bien des dalles de polystyrène, je l'ai vu.
Edit: Je viens de voir sur ta photo que tu a l'intention de mettre la bouteille entre le chauffage et le trimixte qui est lui aussi une source de chaleur donc il faut aussi 250 mm de ce côté.
Daniel
Les tuyaux flexibles sont interdits dans nos fourgons, l'EN1949 est formel là dessus. Les canalisations de gaz doivent impérativement être en métal rigide (article 7.2)
Si la réglementation réclame 250 mm c'est pas 150 mm. Je suis assez bien placé pour savoir que les marges ne sont pas toujours exagérées, et même parfois insuffisantes.
Au Cuba Libre c'était bien des dalles de polystyrène, je l'ai vu.
Edit: Je viens de voir sur ta photo que tu a l'intention de mettre la bouteille entre le chauffage et le trimixte qui est lui aussi une source de chaleur donc il faut aussi 250 mm de ce côté.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Je viens de trouver ma réponse, je la montre si jamais ca peut servir a quelqu'un d'autre.
https://www.picbleu.fr/forum-questions/ ... ue-plancha
Du coup pendant quelques mois je laisserais un thermomètre dans le compartiment bouteille pour voor si ca ne dépasse pas 50°C
https://www.picbleu.fr/forum-questions/ ... ue-plancha
Du coup pendant quelques mois je laisserais un thermomètre dans le compartiment bouteille pour voor si ca ne dépasse pas 50°C
- AudimanBzh
- Traficaménageur
- Messages : 917
- Enregistré le : jeu. 06 août 15 22:20
- Localisation : Finistère-Sud
- Contact :
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonjour,
Non, un seul orifice en bas d'un compartiment ne peut limiter la température ( d'ailleurs ce n'est pas son rôle), pour cela il faudrait aussi un orifice supérieur afin de créer une convection. L'orifice bas unique ne sert qu'à évacuer le gaz en cas de fuite, les GPL étant plus lourds que l'air.
Je pense que les 25 cm sont nécessaires surtout en cas de disfonctionnement d'un appareil, cela permet d'intervenir ou d'évacuer avant l'explosion de la bouteille en rallongeant le temps de montée en température du compartiment. Au cas où tu déciderais de passer outre, il serait sympa de mettre sur ton cam une pancarte pour tenir les passants à distance
Daniel
Non, un seul orifice en bas d'un compartiment ne peut limiter la température ( d'ailleurs ce n'est pas son rôle), pour cela il faudrait aussi un orifice supérieur afin de créer une convection. L'orifice bas unique ne sert qu'à évacuer le gaz en cas de fuite, les GPL étant plus lourds que l'air.
Je pense que les 25 cm sont nécessaires surtout en cas de disfonctionnement d'un appareil, cela permet d'intervenir ou d'évacuer avant l'explosion de la bouteille en rallongeant le temps de montée en température du compartiment. Au cas où tu déciderais de passer outre, il serait sympa de mettre sur ton cam une pancarte pour tenir les passants à distance
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
- serendipity
- Modérateur
- Messages : 4576
- Enregistré le : lun. 03 mars 08 13:52
- Localisation : Kevlar/Carbone mais surtout Carbonne
s1gma08, si ce seul article te convient pour justifier ton choix tu n'es pas difficile. Pour l'install en cuivre je suis tombé de ma chaise du coup Daniel a repondu plus vite
Audimanbzh, c'est ce que l'on appelle une interpretation de norme, ce n'est pas pour autant que c'est exact.
Comme l'equipe de modo s'est lassée de tenter de faire comprendre à ceux qui ne veulent pas, je dirai: chacun prend ses responsabilité et les assume
personnellement ce qui me navre le plus c'est que le fourgon sera peut etre revendu à quelqu'un a qui arrivera la tuile et qu'il n'y comprendra rien
Audimanbzh, c'est ce que l'on appelle une interpretation de norme, ce n'est pas pour autant que c'est exact.
Comme l'equipe de modo s'est lassée de tenter de faire comprendre à ceux qui ne veulent pas, je dirai: chacun prend ses responsabilité et les assume
personnellement ce qui me navre le plus c'est que le fourgon sera peut etre revendu à quelqu'un a qui arrivera la tuile et qu'il n'y comprendra rien
ex 35.8 ex 35.10 ex 35s11
L'excès nuit en tout ainsi il vaut mieux être aux anges qu'odieux
L'excès nuit en tout ainsi il vaut mieux être aux anges qu'odieux