Frigo à compression sur sortie LOAD d'un Victron MPPT 75/15

 
Répondre au sujet    Accueil du Forum -> Electricité Electricité
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
eolien
Traficaménageur


Inscrit le: 22 Déc 2012
Messages: 143


MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 17:37 Répondre en citant

Bonjour,

https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-Blue-Solar-Charge-Controller-MPPT-75-10,-75-15-&-MPPT-100-15-FR.pdf

Je voudrais savoir s'il serait judicieux de brancher mon Frigo Waeco CRX80 de 45W sur la sortie LOAD de mon regulateur de charge, en utilisant l'algorithme BatteryLife.

Je n'ai pas de système anti decharge profonde et le seul consommateur constant que j'ai est le frigo, le brancher sur cette sortie me permettrais d'utiliser le systeme anti decharge profonde du regulateur.

Seulement, il y a peu d'explications quant au fonctionnement de l'algorithme, j'ai donc peur que mon frigo se deconnecte quelques heures, une fois par jour, afin de permettre la recharge complete de la batterie.

J'ai une batterie 200Ah, avec 2x150W de panneau solaire, je n'ai pas encore pu tester le systeme. Le frigo quant a lui consomme au max 2.1Ah/h par 32°, suivant les documentations.

Merci d'avance pour votre aide.
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bardamu
Traficaménageur


Inscrit le: 01 Jan 2014
Messages: 593
Localisation: Hossegor
Véhicule: Vito 111 CDI

MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 19:17 Répondre en citant

Ça serait franchement étonnant qu'un frigo de cette qualité ne dispose pas d'un système anti-décharge profonde intégré... Waeco en propose même sur ses modèles nettement moins haut de gamme, comme mon CDF-35 :bof:

Edit : D'après le site du constructeur, ce frigo dispose bien d'un "protecteur de batterie/coupe circuit électronique". Donc pas de soucis à te faire :wink:
_____________________
L'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches.
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
eolien
Traficaménageur


Inscrit le: 22 Déc 2012
Messages: 143


MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 20:51 Répondre en citant

Ce qu'ils apellent protecteur de batterie ne semble pas etre un systeme antidecharge profonde, sinon on devrait pouvoir indiquer une tension de commutation non ?
Si c'en est bien un, à partir de quand va-t-il se couper ?
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
AudimanBzh
Traficaménageur


Inscrit le: 06 Aoû 2015
Messages: 916
Localisation: Finistère-Sud
Véhicule: Master II ph3 L3H2

MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 20:53 Répondre en citant

Ils ont effectivement dès sécurité en cas tension faible détectée, mais les seuils sont bien trop bas... À vérifier le seuil de coupure sur le load de ton régulateur mais il est fort problable qu'il laisse comme le frigo une décharge de plus de 50% se faire ( 50% la batterie est environ à 12,1v et les seuils de coupure des sorties load sont bien souvent de 11,8v )


Avec 300W de panneaux solaires tu n'aura pas trop de soucis à te faire, même par temps gris et l'hiver ils compenseront la consomation du frigo.


Si tu souhaite mettre en place une vrai coupure de sécurité pour tes batteries et en même temps pouvoir gérer/surveiller tes batteries, les charges et décharges, je te conseil d'acheter le BMV de victron : tu peu lui paramétrer une alerte sonore quand tu approche d'un seuil de décharge définit ( en pourcentage ) et utiliser sa sortie relais pour commander la coupure du frigo lorsque le seuil est atteint. Sur le mien j'ai mis l'alerte sonore à 55% et la coupure du frigo à 50%

=> Victron BMV
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
eolien
Traficaménageur


Inscrit le: 22 Déc 2012
Messages: 143


MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 20:58 Répondre en citant

J'ai deja un BMV :) branché cet aprem, j'ai vu qu'ils parlaient d'un relais dans le manuel, mais je ne l'ai vu nul part il est coté shunt ou coté boitié ?
EDIT : ok, j'ai trouvé le relais, problème, j'ai integré le BMV à mon tableau de bord, alors une galère sans nom à recabler :/

Quant au pourcentage, vu que j'utilise des AGM, j'ai mis 20% de seuil d'alarme, c'est trop bas ?

D'ailleurs j'en profite, dans le manuel du BMV, ils disent que
"Dans les systemes solaires [...] la tension "chargée" (pour que le BMV detecte que la batterie est à 100%) devra etre configurée legerement en dessous de la tension de charge d'absorption (par exemple 14,1V dans le cas d'une tension d'absoption de 14,4) Cela empechera le BMV de commuter trop tot à un etat de charge de 100%

Plus loin dans le manuel, on voit que la tensiion "chargée" par default est 13,2V.
Puis dans le detail des reglages :
"Le parametre de tension chargée doit toujours etre legerement en dessous de la tension de l'etat de charge du chargeur (en general 0,2V ou 0,3V en dessous de la tension de float du chargeur)
De jour, batterie pleine, j'ai relevé 13,80V sur le BMV.
Sur mon regulateur, la tension d'absorption est 14,4V et la tension float 13,8V.

Du coup je dois regler quoi ? 14,1V en tension "chargée" parce que j'ai bien 14,4V en tension d'absorption du regulateur ?
Ou bien 13,8 - 0,3 = 13,5V ? (tension float du regulateur moins 0,3V ?
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
AudimanBzh
Traficaménageur


Inscrit le: 06 Aoû 2015
Messages: 916
Localisation: Finistère-Sud
Véhicule: Master II ph3 L3H2

MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 21:15 Répondre en citant

Nickel il est extra comme contrôleur :yes:

Même sur une AGM faut éviter de descendre sous les 50% de décharge si tu veu les garder le plus longtemps possible,

Le relais SOC est sur l'afficheur, les 2 petit slot vert, Il te faut des cosses fine a embout comme celui du fil de + qui alimente le Shunt.

Pour l'utiliser sur le frigo il te faut un relais 4 pôle que tu va commandé avec le SOC du BMV,
En fonction du relais que aura prit ( normalement ouvert ou normalement fermé ) il faut éventuellement inversé la commande de relais SOC dans les réglage du BMV
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
eolien
Traficaménageur


Inscrit le: 22 Déc 2012
Messages: 143


MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 21:16 Répondre en citant

Up j'ai edité mon post concernant un reglage du BMV, si tu as une petite idée ?
Et oui, je vois comment faire pour commander un autre relais à partir de celui du BMV, j'ai deja joué avec ce genre de systeme :) merci en tout cas


On dirait que c'est de serie :D
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
AudimanBzh
Traficaménageur


Inscrit le: 06 Aoû 2015
Messages: 916
Localisation: Finistère-Sud
Véhicule: Master II ph3 L3H2

MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 21:22 Répondre en citant

J'ai vu apres ton edit

Il me semble que dans la notice il précisait que c'est en dessous de la tension de floating du chargeur, j'ai mis 13,5v sur le mien ( floating du chargeur 220v 13,7v et solaire 13,8v )
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
eolien
Traficaménageur


Inscrit le: 22 Déc 2012
Messages: 143


MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 21:31 Répondre en citant

Bon ben du coup j'ai mis pareil, merci !
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Répondre au sujet    Accueil du Forum -> Electricité Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction originale par : phpBB-fr.com