Message par bd »

Bonjour
Je souhaite acheter et installer un Truma Combi 4 E dans mon fourgon mais je n'ai qu'une seule possibilité de positionnement
pensez vous possible de mettre le tuyau d'évacuation dans ce sens (Photo)
merci.
Image
[/img]
Avatar du membre
DANVAL
Traficaménageur
Messages : 3103
Enregistré le : ven. 02 sept. 11 9:21
Localisation : rouen
Véhicule : Trafic 2 115dci

Message par DANVAL »

Dans sa notice de pose , Truma accepte que le tuyau soit en montée puis en descente . Le tuyau doit mesurer 60 cm mini et 200cm maxi . S'il fait plus de 100cm la sortie en paroi ne doit pas être plus basse que la sortie de l' appareil .
Le seul point discutable est le coude en sortie . Je pense que ça peut passer avec un grand rayon de courbure .
Avatar du membre
Romarin 06
Traficaménageur
Messages : 13173
Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule : Trafic II

Message par Romarin 06 »

Bonjour,

Ça ne va être possible si le plancher est vertical :mrgreen:!
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !