Et je rajouterai que les 2 accessoires de Glutch sont très efficaces et vraiment d'une grande utilité et garant d'une plus grande sécurité :yes:
_____________________
http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=43049
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Khan Boui
Traficaménageur


Inscrit le: 25 Aoû 2012
Messages: 3677
Localisation: 76 Normandie
Véhicule: Transit 4x4 Randger

MessagePosté le: Dim 18 Oct 20 8:37 Répondre en citant

Bonjour,
Même si on ne fait pas homologuer il faut impérativement que la terre soit reliée aux masses métalliques du véhicule si l'on utilise le 230V du secteur. Cela évite de se retrouver avec un mort sur la conscience.
Par contre, raccorder la terre du convertisseur ne sert à rien tant qu'un régime de neutre n'est pas défini (raccordement d'un des pôles à la terre/masse) ce qui n'est pas souvent possible car comme je l'ai déjà dit, la masse et donc la terre du véhicule sont au - de la batterie.
La rallonge de 50m n'a que peu d'incidence sur la résistance de la terre, pour info un diff 30 mA fonctionne encore avec une résistance de terre de 1600 ohms.

Daniel
_____________________
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Romarin 06
Traficaménageur


Inscrit le: 14 Fév 2012
Messages: 9674
Localisation: Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule: TRAFIC L2H1 DCI 115

MessagePosté le: Dim 18 Oct 20 9:13 Répondre en citant

Bonjour,

Je suis d'accord avec glutch2000 pour être au maximum en 12 v dans un fourgon, et d'ailleurs je n'ai toujours pas éprouvé le besoin d'installer un convertisseur...

J'ai une installation 230v fonctionnelle et conforme aux normes (véhicule homologué) mon chargeur d'APN (Nikon) n'existant pas en 12v.
Par ailleurs, nous ne sommes pas des ayatollahs du 100% "sauvage" et le passage par le camping tous les 3 ou 4 jours permet de recharger l'ordi portable, les batteries d'APN et de "booster" les deux batteries du véhicules.
_____________________
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
________________________________________
Mon précédent aménagement: http://www.trafic-amenage.com/forum/view [...] mpy+++nuit
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tourtealex
Traficampeur


Inscrit le: 03 Sep 2020
Messages: 5


MessagePosté le: Dim 18 Oct 20 23:46 Répondre en citant

Bonjour, je suis un peu novice dans le domaine.. Vous parlez tous de la mise à la terre mais si les pôles négatif des éléments sont reliés au négatif de la batterie moteur qui elle est déjà reliée à la terre, cela suffit il ou il faut faire quelque chose de plus ?
Ps voici mon schéma en cours d'avis:


Haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Romarin 06
Traficaménageur


Inscrit le: 14 Fév 2012
Messages: 9674
Localisation: Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule: TRAFIC L2H1 DCI 115

MessagePosté le: Lun 19 Oct 20 8:27 Répondre en citant

Bonjour,

On ne parle de terre QUE si le véhicule est raccordé au 230v venant de l'extérieur (raccordement au réseau).
Dans ce cas la terre doit être directement raccordée à la caisse du véhicule ou via un fil de masse suffisamment dimensionné (pas du 0,5 mm²...) inutile d'aller chercher la borne négative de la batterie.

Dans ton cas, je ne vois pas de raccordement au réseau 230v sur ton schéma,il n'y a pas lieu de se préoccupé d'un quelconque raccordement à la terre.
_____________________
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
________________________________________
Mon précédent aménagement: http://www.trafic-amenage.com/forum/view [...] mpy+++nuit
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Fabinouz
Traficaménageur


Inscrit le: 03 Avr 2019
Messages: 167

Véhicule: Boxer 3 L3H2

MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 1:25 Répondre en citant

Hello hello,

glutch2000 a écrit:
Je n'ai toujours pas compris pourquoi on installe un convertisseur 12v-220v alors que le fourgon est en 12v ... :???:

- recharger la batterie en cas de besoin avec le chargeur/convertisseur
- utiliser des outils de 500W et moins
- utiliser un frigo 230W bien moins couteux et beaucoup plus facile à trouver qu'un 12v.
:)


Merci pour votre aide.
Haut de page
Voir l'aménagement de cet utilisateur Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Répondre au sujet    Accueil du Forum -> Electricité Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page Précédente  1, 2
Page 2 sur 2

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction originale par : phpBB-fr.com