Bonsoir,
Ton lien est périmé: "page introuvable". Pas si facile que ça à trouver leur vanne d'épreuve.
C'est bien de faire du zèle en appliquant la réglementation dés sa sortie mais il faudrait d'abord s'assurer que le matériel exigé existe ailleurs que dans l'esprit malade de certains législateurs.
Daniel
Ton lien est périmé: "page introuvable". Pas si facile que ça à trouver leur vanne d'épreuve.
C'est bien de faire du zèle en appliquant la réglementation dés sa sortie mais il faudrait d'abord s'assurer que le matériel exigé existe ailleurs que dans l'esprit malade de certains législateurs.
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
- C.A.R.S.
- Traficaménageur
- Messages : 123
- Enregistré le : ven. 27 nov. 15 17:50
- Localisation : Gard - Cévennes
... exact, le "l" ne s'est pas copié (!) :
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... -test.html
Je complète aussi un message ci-dessus : il faut effectivement relier le tuyau de cuivre recuit à la barrette "terre" du compteur 220V. Pour cela, j'ai utilisé une "liaison équipotentielle" ; achetée dans un magasin d'électricité. Cet "liaison" permet d'y fixer le fil de terre (jaune/vert) et ensuite on fixe la "liaison" au tuyau de cuivre (comme un collier traditionnel)....
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... -test.html
Je complète aussi un message ci-dessus : il faut effectivement relier le tuyau de cuivre recuit à la barrette "terre" du compteur 220V. Pour cela, j'ai utilisé une "liaison équipotentielle" ; achetée dans un magasin d'électricité. Cet "liaison" permet d'y fixer le fil de terre (jaune/vert) et ensuite on fixe la "liaison" au tuyau de cuivre (comme un collier traditionnel)....
Bonjour à tous.
CARS, merci pour ces retours détaillés!
Pffff ils vont nous faire acheter une vanne de plus, quoi...
CARS, merci pour ces retours détaillés!
[/code]le contrôleur Véritas me demande d'installer un équipement supplémentaire à partir duquel il est possible de se connecter/brancher pour effectuer l'essai d’étanchéité à 150 mbar.
Pffff ils vont nous faire acheter une vanne de plus, quoi...
Une question très bête, si quelqu'un sait : quand on n'a pas d'installation 220v dans le véhicule, et que du coup on ne peut pas y relier le cuivre, est-ce un problème pour l'homologation? Merciil faut effectivement relier le tuyau de cuivre recuit à la barrette "terre" du compteur 220V.
Bonjour,
Je viens ici parce que ça parle raccordement, sinon je ne sais pas sur quel sujet aller.Merci.
J'ai trouvé ça sur une norme datant sans doute de Napoléon:
8.1.4 Tuyauteries d'alimentation
8.1.4.1 Tuyauteries utilisables
Les tuyaux souples ne peuvent être utilisés que pour relier individuellement une tuyauterie fixe ou un accessoire de récipient à un appareil d'utilisation autre qu'un appareil fixe de chauffage ou de production d'eau chaude.
Donc ça laissait supposer qu'on pouvait raccorder frigo et réchaud gaz (plaque) avec du tuyau souple.....
C'est toujours vrai ?
D'autre part j'ai également lu que lorsque il n'y a qu'un seul appareil de raccordé sur la bouteille il n'est pas nécessaire d'avoir une vanne d'arrêt, le robinet de la bouteille étant suffisant. VRAI/FAUX.
Merci.
Je viens ici parce que ça parle raccordement, sinon je ne sais pas sur quel sujet aller.Merci.
J'ai trouvé ça sur une norme datant sans doute de Napoléon:
8.1.4 Tuyauteries d'alimentation
8.1.4.1 Tuyauteries utilisables
Les tuyaux souples ne peuvent être utilisés que pour relier individuellement une tuyauterie fixe ou un accessoire de récipient à un appareil d'utilisation autre qu'un appareil fixe de chauffage ou de production d'eau chaude.
Donc ça laissait supposer qu'on pouvait raccorder frigo et réchaud gaz (plaque) avec du tuyau souple.....
C'est toujours vrai ?
D'autre part j'ai également lu que lorsque il n'y a qu'un seul appareil de raccordé sur la bouteille il n'est pas nécessaire d'avoir une vanne d'arrêt, le robinet de la bouteille étant suffisant. VRAI/FAUX.
Merci.
-
- Traficaménageur
- Messages : 6936
- Enregistré le : sam. 25 août 12 19:25
- Localisation : 76 Normandie et 86 Poitou
- Véhicule : Transit Mk8 4x4
Bonsoir,
Je confirme, ta norme date de Napoléon 1er, même pas de Napoléon III
Dans l'EN 1949 au paragraphe 9.1 on peut lire:"Les appareils doivent être raccordés à l'alimentation en GPL par l'intermédiaire de tuyauteries métalliques rigides non soumises à des contraintes. Cependant, un flexible basse pression répondant aux exigences du paragraphe 7.1 peut être connecté à un réchaud qui nécessiterait d'être déplacé de sa position de transport à sa position d'utilisation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) La longueur doit être aussi courte que possible sans excéder 750 mm
b) Il doit toujours être raccordé à un robinet d'arrêt situé du côté de l'alimentation
c) Le flexible doit être protégé contre les contraintes, les dommages mécaniques et la surchauffe par son positionnement.
d) Le flexible doit être facilement accessible et ne doit pas traverser ou être installé à l'intérieur de parois, plafonds ou planchers."
Pour le robinet en cas d'un seul appareil la réponse est "vrai"
Daniel
Je confirme, ta norme date de Napoléon 1er, même pas de Napoléon III
Dans l'EN 1949 au paragraphe 9.1 on peut lire:"Les appareils doivent être raccordés à l'alimentation en GPL par l'intermédiaire de tuyauteries métalliques rigides non soumises à des contraintes. Cependant, un flexible basse pression répondant aux exigences du paragraphe 7.1 peut être connecté à un réchaud qui nécessiterait d'être déplacé de sa position de transport à sa position d'utilisation, si les conditions suivantes sont remplies :
a) La longueur doit être aussi courte que possible sans excéder 750 mm
b) Il doit toujours être raccordé à un robinet d'arrêt situé du côté de l'alimentation
c) Le flexible doit être protégé contre les contraintes, les dommages mécaniques et la surchauffe par son positionnement.
d) Le flexible doit être facilement accessible et ne doit pas traverser ou être installé à l'intérieur de parois, plafonds ou planchers."
Pour le robinet en cas d'un seul appareil la réponse est "vrai"
Daniel
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Confucius
Salut à tous
Si tu as une tétine sur ton frigo, il faut l'enlever. Si elle se dévisse, tant mieux, sinon il faut couper. Et au bout tu mets un raccord bicône comme ça https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ox-e157089
Si, après avoir coupé la tétine, tu sors pas en 8mm, il te faut un adaptateur comme ça https://www.h2r-equipements.com/raccord ... 10-mm.html C'est le cas que j'ai eu sur mon réchaud. Prévois des assistants d'étanchéité car le tube qui sort de ton frigo n'est pas en cuivre (je suppose!), il est plus dur et il n'est pas fait pour être raccordé en bicône, donc risque de fuite.
Si tu as une tétine sur ton frigo, il faut l'enlever. Si elle se dévisse, tant mieux, sinon il faut couper. Et au bout tu mets un raccord bicône comme ça https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ox-e157089
Si, après avoir coupé la tétine, tu sors pas en 8mm, il te faut un adaptateur comme ça https://www.h2r-equipements.com/raccord ... 10-mm.html C'est le cas que j'ai eu sur mon réchaud. Prévois des assistants d'étanchéité car le tube qui sort de ton frigo n'est pas en cuivre (je suppose!), il est plus dur et il n'est pas fait pour être raccordé en bicône, donc risque de fuite.
Modifié en dernier par lilimag le lun. 19 nov. 18 21:52, modifié 1 fois.
- Romarin 06
- Traficaménageur
- Messages : 13179
- Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
- Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
- Véhicule : Trafic II
Bonsoir,
Lilimag, en l'état tes liens ne fonctionnent pas. Il faut supprimer le point à la fin...
Lilimag, en l'état tes liens ne fonctionnent pas. Il faut supprimer le point à la fin...
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
Bonsoir et merci à vous.
Bon, le coup du frigo je le voyais venir.J'avais comme un pressentiment.La tétine est soudée je peux la couper mais je ne peux pas souder un embout moi même car comme je ne suis pas "pro" on va m'enme......er
Alilimag Au cas ou:ça se présente comment des assistants d'étanchéité
Cela veut dire également que je peux balancer ma plaque 2 feux camping gaz parce que là je n'ai même pas la possibilité de bricoler quelque chose.
Youpi, vive les super normes
Bon, le coup du frigo je le voyais venir.J'avais comme un pressentiment.La tétine est soudée je peux la couper mais je ne peux pas souder un embout moi même car comme je ne suis pas "pro" on va m'enme......er
Alilimag Au cas ou:ça se présente comment des assistants d'étanchéité
Cela veut dire également que je peux balancer ma plaque 2 feux camping gaz parce que là je n'ai même pas la possibilité de bricoler quelque chose.
Youpi, vive les super normes
salut!
Les assistants d'étanchéité sont des rubans ou des liquides dans ce style là:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401469347
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500351302
J'ai installé un réchaud à gaz qui était muni d'une tétine. J'ai découpé tant bien que mal (pas facile surtout à cause de l'accès étroit), mis un adaptateur (parce que bien sûr le tuyau n'était pas en 8mm, sinon c'est pas drôle). Puis j'ai raccordé en bicône, pas besoin de souder Mais je dois dire que je me suis bien fait ch....
Les assistants d'étanchéité sont des rubans ou des liquides dans ce style là:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401469347
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500351302
J'ai installé un réchaud à gaz qui était muni d'une tétine. J'ai découpé tant bien que mal (pas facile surtout à cause de l'accès étroit), mis un adaptateur (parce que bien sûr le tuyau n'était pas en 8mm, sinon c'est pas drôle). Puis j'ai raccordé en bicône, pas besoin de souder Mais je dois dire que je me suis bien fait ch....