Circuit pressostat + pompe immergée pour robinet + douchette

Réseau et raccordements d'eau<br /> 
Avatar du membre
luc_jean
Traficoteur
Messages : 80
Enregistré le : mer. 27 sept. 17 8:21
Localisation : Valence (26)

Circuit pressostat + pompe immergée pour robinet + douchette

Message par luc_jean »

Bonjour à tous,

Je viens de faire ma mini-installation du circuit d'eau, basée sur :
- un jerrycan
- une pompe immergée
- un pressostat
- un robinet
- une douchette
- un interrupteur/fusible sur le circuit de la pompe

Selon les indications du revendeur (qui m'a expliqué qu'il fallait raccorder le pressostat en série sur la pompe), j'ai raccordé l'ensemble selon le schéma suivant :
Image

Tout fonctionne bien, mais par contre, dès que je mets en tension le circuit, la pompe se met en marche, alors qu'il me semblait justement que le principe du pressostat, c'est que ça permet de mettre en marche la pompe lorsqu'on ouvre un robinet.

Aurais-je loupé quelque chose… ?

Merci de votre aide :)
Avatar du membre
Romarin 06
Traficaménageur
Messages : 13173
Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule : Trafic II

Message par Romarin 06 »

Bonsoir,

C'est normal que la pompe se mette en marche s'il n'y a pas de pression entre le(s) robinet(s) et le pressostat, mais elle doit s'arrêter au bout de quelques secondes (dix/quinze)...
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
Avatar du membre
luc_jean
Traficoteur
Messages : 80
Enregistré le : mer. 27 sept. 17 8:21
Localisation : Valence (26)

Message par luc_jean »

Merci Romarin, je vais regarder ça demain, j'avoue ne pas l'avoir laissée tourner si longtemps...
===
Bon, je viens d'aller faire un test, mais ça ne change rien, elle continue de tourner "dans le vide" après au moins 30 secondes...
J'avoue que je ne maîtrise pas trop le fonctionnement du pressostat...
HD72
Traficaménageur
Messages : 2153
Enregistré le : mer. 27 janv. 16 14:06
Localisation : Sarthe

Message par HD72 »

De mémoire, les pompes immergées fonctionnent principalement sur contact électrique intégré du ou des robinets de distribution.
Le pressostat est davantage réservé aux pompes extérieure.
Soyez réaliste: demandez l''impossible..."Ernesto Che Guevara" 1928-1967.
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

Le pressostat fonctionne comme il le dit, en fonction de la pression.
Un clapet anti retour entre la pompe et le pressostat éviterait le retour vers le réservoir :idea:
Avatar du membre
Caliméreau
Traficaménageur
Messages : 1367
Enregistré le : sam. 06 janv. 18 10:37
Localisation : 07 / 06

Message par Caliméreau »

peut être une purge ?

:roll:
Tout arrive à point à qui sait attendre
Avatar du membre
Romarin 06
Traficaménageur
Messages : 13173
Enregistré le : mar. 14 févr. 12 20:59
Localisation : Montagne des Alpes-Maritimes
Véhicule : Trafic II

Message par Romarin 06 »

Bonjour,

Le pressostat est-il monté dans le bon sens ?
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
"Choisir c'est renoncer"
Mon aménagement sur Trafic
________________________________________
Mon précédent aménagement: viewtopic.php?t=28862&highlight=jumpy+++nuit
Avatar du membre
luc_jean
Traficoteur
Messages : 80
Enregistré le : mer. 27 sept. 17 8:21
Localisation : Valence (26)

Message par luc_jean »

Merci pour vos réponses.

@HD72 : j'ai demandé au revendeur (H2R) comment faire pour raccorder un robinet et une douchette sur une seule pompe immergée, et il m'a aussitôt recommandé la solution du pressostat. Du coup, le contacteur du robinet n'est pas raccordé.

@Calimérau : concernant une purge, que veux-tu dire précisément ? Vider l'air ? Comment faut-il procéder ?

@Romarin 06 : pour ce qui est du sens de montage, il y a une flèche sur le pressostat, donc je suppose que c'est le sens de passage de l'eau... Je l'ai donc a priori monté dans le bon sens...
HD72
Traficaménageur
Messages : 2153
Enregistré le : mer. 27 janv. 16 14:06
Localisation : Sarthe

Message par HD72 »

Sur ton schéma, la pompe n'est pas immergée...
Si il s'agit d'une pompe immergée, celle-ci est auto-amorcante à condition d'etre immergée.
Si elle est installée hors de l'eau, elle ne s'amorceras pas.
Soyez réaliste: demandez l''impossible..."Ernesto Che Guevara" 1928-1967.
Avatar du membre
luc_jean
Traficoteur
Messages : 80
Enregistré le : mer. 27 sept. 17 8:21
Localisation : Valence (26)

Message par luc_jean »

C'est une erreur sur mon dessin... La pompe est bien sûr immergée dans mon jerrycan :)

D'ailleurs elle fonctionne bien, mon souci est simplement que dès qu'elle est sous tension, elle fonctionne en permanence. Certes l'eau ne sort pas si je n'actionne pas le robinet ou la douchette, mais elle "tourne"... et c'est plutôt bruyant.
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

Peux-tu nous dire :
Quelle pompe ?
Quel pressostat ?
Avatar du membre
ravely
Modérateur
Messages : 23678
Enregistré le : ven. 09 juil. 10 19:40
Localisation : BdR 13
Véhicule : Primastar L2H1

Message par ravely »

luc_jean a écrit :- un interrupteur/fusible sur le circuit de la pompe
Désolé, je vois pas d'interrupteur sur ton schéma :hum:
j'ai demandé au revendeur (H2R)
ce serai bien de mettre des photos ou des liens du matériel que tu utilises, s'il s'agit de celui-là :arrow: https://www.h2r-equipements.com/groupes ... 10-12.html

moi je vois écrit "Branchement simple sur la borne positive de votre pompe 12V"

ça n'a pas l'air d'être le cas sur ton schéma.
pensée du jour :"sois toi-même tous les autres sont déjà pris" Oscar Wilde

@ Mon 1ier Traf L2H1 dit "Le jaune"

le Traf-Star de chez Nissan
Avatar du membre
luc_jean
Traficoteur
Messages : 80
Enregistré le : mer. 27 sept. 17 8:21
Localisation : Valence (26)

Message par luc_jean »

J'ai fait le schéma un peu rapidement, mais il y a bien un interrupteur, c'est en fait un interrupteur qui fait office de disjoncteur thermique : https://www.h2r-equipements.com/fusible ... &results=1

La pompe est celle-ci : https://www.h2r-equipements.com/groupe- ... &results=1

Pour ce qui est du pressostat, oui c'est bien celui que tu indiques. Mais H2R m'a expliqué qu'il fallait le brancher "en série" sur la pompe, je suppose qu'ils parlaient de branchement électrique...

Si je branche le pressostat directement sur la batterie, ça voudrait dire que la pompe elle-même n'est plus branchée... comment pourrait-elle alors fonctionner ?
Avatar du membre
ravely
Modérateur
Messages : 23678
Enregistré le : ven. 09 juil. 10 19:40
Localisation : BdR 13
Véhicule : Primastar L2H1

Message par ravely »

luc_jean a écrit :comment pourrait-elle alors fonctionner ?
J'ai pas ce genre de branchement, mais je suppose de le fonctionnement standard de ce genre de matériel c'est, électrovanne alimentée en continue qui va activer la pompe qui envoie l'eau qui fait monter la pression dans les tuyau robinet fermé et qui se coupe quand la pression est atteinte. Quand tu ouvres le robinet la pression se libère et le contact dans l'électrovanne se refait et réalimente en courant la pompe.
pensée du jour :"sois toi-même tous les autres sont déjà pris" Oscar Wilde

@ Mon 1ier Traf L2H1 dit "Le jaune"

le Traf-Star de chez Nissan
Avatar du membre
glutch2000
Traficaménageur
Messages : 9815
Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
Localisation : 86000
Véhicule : Nissan Vanette Coach

Message par glutch2000 »

luc_jean a écrit : Si je branche le pressostat directement sur la batterie, ça voudrait dire que la pompe elle-même n'est plus branchée... comment pourrait-elle alors fonctionner ?
Surtout pas !!!! c'est un contacteur, risque de court circuit !!!

Tu as fais ce montage :
Image
A mon avis, ta pompe n'est pas assez puissante et ne monte pas la pression à plus des 0,4 bars demandés par le pressostat.
Débranche le tuyau de la pompe et essaye de voir si le pressostat coupe la pompe en raccordant dessus une pompe à vélo, ou un tuyau d'arrosage en ouvrant l'eau doucement (pour ne pas y mettre 3 bars) ... :idea:
Répondre

Retourner vers « Eau »