ma futur install electrique est elle correcte

Câblage des accessoires, 2<sup>ème</sup> batterie... Pour l'installation d'origine du véhicule, voir plus bas!<br /><span class="gensmall"><a href="http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html" target="_blank">Calcul d'autonomie</a></span>
Répondre
gegedu86
Traficampeur
Messages : 4
Enregistré le : lun. 26 juin 17 17:48
Localisation : haute savoie

ma futur install electrique est elle correcte

Message par gegedu86 »

Salut, étant novice dans l électricité j ai réaliser un petit schéma pour que vous puissiez me dire si tout cela vous semble bon:



Image

je sais pas trop si le fusible de 30A est assez gros pour un convertisseur de 300W
tpto65
Traficaménageur
Messages : 2067
Enregistré le : ven. 21 avr. 17 18:37
Localisation : 30
Véhicule : Traf2 ph2 115ch
Contact :

Message par tpto65 »

Az
Modifié en dernier par tpto65 le sam. 09 sept. 17 10:38, modifié 1 fois.
Florentin
Traficoteur
Messages : 24
Enregistré le : ven. 21 oct. 16 20:34
Localisation : Cherbourg

Message par Florentin »

Bonsoir, j'arrive peut être un peu tard sur le sujet...

Le câble que tu as barré permet d'avoir la mesure sur le voltmètre.

Sinon pour le retour vers la masse c'est bien de 6mm². Si tu passe 10 ampères en sortie de borne + alors tu passe également 10 ampères dans ta borne - Donc même section de câble.

Avec du 6mm² tu peux passer 32 ampères maxi, ce qui correspond avec tes fusibles. Si tu mets des fusibles de 40 amp alors tu devras mettre du câbles de plus grosse section. Je croix qu'on passe du 6mm² au 10mm².. à confirmer...


A+
Florentin
Répondre