coffre a gaz homologué*

Réseau et raccordements de gaz<br />
Répondre
Avatar du membre
Attila
Traficoteur
Messages : 72
Enregistré le : jeu. 09 juin 05 12:38
Localisation : Langon (33)
Contact :

coffre a gaz homologué*

Message par Attila »

Voilà le coffre à gaz que j'ai réalisé et qui a été homologué.
Je me suis basé sur le guide d'aménagement des campings car. Il contient une bouteille de 6kg (twiny) donc une aération par conduit vers le bas est parfaite.
Il est situé dans la banquette. Fermé par une porte. Il y a une empreinte en bas pour bloquer la bouteille ainsi qu'une sangle en haut pour la maintenir.

Pour l'aération il s'agit d'un tube de 40 mm de diamètre au fond qui passe à travers le plancher percé pour l'occasion

Voici une vue de loin, il faut soulever le siège de la banquette pour accéder à la porte du coffre à gaz.
Image

Puis on se rapproche, il est fait en pin avec une fermeture bête.
Image

Ici on voit la bouteille, avec détendeur, tube souple relié à la tuyauterie rigide. La bouteille est tenue par une sangle fixée à une des parois
Image

Et au fond, le trou, avec le conduit pour la ventilation du coffre.
Image
Avatar du membre
Attila
Traficoteur
Messages : 72
Enregistré le : jeu. 09 juin 05 12:38
Localisation : Langon (33)
Contact :

Message par Attila »

Ce qui suit est issu du guide d'aménagement des campings-car


5 Compartiment à bouteilles de GPL
5.1 Généralités
Sauf exception spécifiée en 5.2, les compartiments à bouteilles de GPL doivent être étanches vis-à-vis du volume intérieur et doivent être accessibles uniquement de l'extérieur. Tout emplacement de bouteille doit ménager une distance minimale de toute source de chaleur, telle que décrite dans la figure 1.

Image
(4)
a) Vue de dessus.

Image
b) Vue de côté.
Légende
1) Exemple de position autorisée du pot d'échappement
2) Compartiment de stockage des bouteilles
3) Bouteilles de GPL
4) Extérieur du véhicule R = D = 250 mm
Figure 1 La zone hachurée représente le volume où aucune partie du système d'échappement des gaz ne doit passer sans l'installation d'un dispositif de protection.

Si cette disposition ne peut être respectée, une protection thermique doit installée pour empêcher l'entrée des gaz d'échappement dans le compartir des bouteilles ou l'impact du flux de chaleur sur les bouteilles (voir fig. 2).
Image
Légende
1) Pot d'échappement
2) Compartiment à bouteille
3) Bouteille de GPL
4) Extérieur du véhicule D = 25 mm mini
5) Intérieur du véhicule
6) Aération du compartiment
7) Sens de la marche du véhicule
8 ) Protection thermique
Figure 2 Exemple de protection thermique.
La dimension E ne sera pas inférieure à 25 mm. La surface minimale de ventilation basse sera maintenue à la valeur spécifiée à l'alinéa 5.4. Ainsi dans l'exemple ci-dessus, la surface de ventilation basse est de 10 000 mm".
5.2 Compartiment à bouteilles avec accès intérieur
Pour les autocaravanes et autres véhicules pour lesquels il serait nécessaire de découper la carrosserie d'un véhicule réceptionné pour permettre un accès extérieur, un accès au compartiment par l'intérieur est autorisé, sous reserve du respect des conditions suivantes :
a) le compartiment peut contenir un maximum de deux bouteilles de capacité unitaire inférieure à 16 kg ;
b) l'accès entre le compartiment et la zone habitable n'est possible que par une porte ou une trappe fermée hermétiquement, dont le bord inférieur ne doit pas être à moins de 50 mm du plancher du compartiment.
5*3 Bouteilles de gaz attachées à l'extérieur du véhicule
Pour les véhicules de catégorie N suivant la directive 70/156/CEE, un support doit être fourni pour fixer solidement les bouteilles de GPL à l'extérieur du véhicule, mais sans dépasser les limites des dimensions hors tout du véhicule réceptionné, à moins qu'un compartiment comme défini en 5.2 n'ait été prévu.
5.4 Ventilation
La ventilation permanente du compartiment de bouteilles doit se faire directement vers l'extérieur.
Si la ventilation s'effectue seulement en partie basse, la section libre de passage doit être au moins égale à 2 % de la surface du plancher du compartiment, avec un minimum de 10 000 mm2. Si la ventilation est assurée dans les parties hautes et basses du compartiment, la section libre de passage devra être égale à 1 % de la surface du plancher du compartiment pour chaque niveau, avec un minimum de 5 000 mm2 pour chaque niveau. Il ne doit pas être possible d'obstruer une quelconque partie du système de ventilation par la présence d'une bouteille



5.5 Compartiment à bouteille avec ventilation par un conduit
En alternative, pour les compartiments répondant à 5.2. une ventilation permanente peut être effectuée par un conduit si les conditions supplémenlaires suivantes sont respectées :
a) on ne peut installer qu'une seule bouteille d'une capacité maximum de 7 kg ;
b) le conduit doit avoir un diamètre intérieur minimal de 20 mm ;
c) la longueur du conduit doit être aussi courte que possible et ne doit pas dépasser 5 fois le diamètre intérieur du conduit ; il peut être allongé à 10 fois le diamètre intérieur du conduit si cela est rendu nécessaire pour éviter les interférences avec les orifices d'évacuation situées sous plancher ;
De façon à respecter les dispositions du point 5.1 destinées à limiter les risques dus à la proximité du dispositif d'échappement du véhicule, dans le cas où la sortie du conduit d'évacuation « E » est situé à moins de 250 mm d'un point quelconque du dispositif d'échappement la longueur du conduit peut être portée jusqu'à 10 fois « d ».
Image

d = diamètre du tuyau d'évacuation de GPL L 1 + i2 = longueur du tuyau d'évacuation
La longueur de L1 + L2 doit être inférieure à 5 fois au maximum le diamètre du tuyau d'évacuation « d »
d) le conduit doit être positionné à proximité du plancher, et doit résister aux GPL;
e) le conduit doit descendre de façon continue sur toute sa longueur, vers l'extérieur du véhicule.
5.6 Aucun appareil, composant ou équipement susceptible, en usage normal, d'endommager l'installation ou d'allumer une fuite de gaz, ne doit être installé dans un compartiment de bouteilles (par exemple, batteries, connexions électriques non protégées, etc.).
5.7 Le compartiment de bouteille doit être conçu de sorte que ;
a) les bouteilles puissent être solidement fixées en position verticale, avec le robinet en position haute pour une utilisation uniquement en phase gazeuse et pour empêcher des mouvements inopinés durant les trajets. Pour cela on utilisera des dispositifs de fixation de sécurité aux niveaux haut et bas,
110 Guide d'aménagement des camping-cars
Une empreinte de profondeur suffisante pour empêcher le glissement de la bouteille, associée à une sangle en partie haute sont considérées comme étant conforme à la norme.
NOTE : Afin de faciliter l'échange des bouteilles, un compartiment à tiroir est admis pour la mise en place des bouteilles à l'intérieur du compartiment sous réserve que les bouteilles puissent être placées dans ce dispositif en position verticale et solidement fixées.
b) l'accès aux raccordements, inverseurs et systèmes de détente ne soit pas obstrué ;
c) le remplacement des bouteilles soit possible sans dérangement de l'installation ou des équipements auxiliaires ;
d) il soit possible d'ouvrir et de fermer le dispositif de fixation des bouteilles sans l'aide d'outils.
Ces exigences s'appliquent aussi pour les autres véhicules avec des support comme spécifiés en 5.1.2.
zazie
Traficoteur
Messages : 93
Enregistré le : ven. 11 avr. 08 22:21
Localisation : pau

Message par zazie »

tu as ete homologues ton fourgon mais ou?
Avatar du membre
joeley
Traficaménageur
Messages : 4510
Enregistré le : lun. 12 nov. 07 0:21
Localisation : Crest (26)
Contact :

Message par joeley »

Réponse ici...
viewtopic.php?t=9708
Répondre