avis sur installation d'un kemo pour congélateur modifié
-
- Traficampeur
- Messages : 9
- Enregistré le : sam. 30 janv. 16 18:05
- Localisation : Digne les bains
avis sur installation d'un kemo pour congélateur modifié
bonjour, bonsoir ...
Déjà, encore un grand merci pour ce forum, sans quoi mon vieux T3 serait toujours sans isolation, sans eau, sans électricité, ...
J'ai déjà posé une question sur ce sujet dans la parti électricité, page 5,
Autour du «Kémo-Némo» M148A utilisations et variantes viewtopic.php?t=33739&start=60
auquel j'ai eu une réponse pertinente. très... et qui ma suggéré de la poser dans la section 'froid".
mon idée est d'installer un kémo sur ma batterie power line AGM 100Ah qui est neuve pour ne pas la flinguer (dédiée au frigo exclusivement) afin d'éviter une décharge profonde.
J'ai un montage existant, congél modifié en frigo avec thermostat (mais pas encore testé en condition estivale)... un liebherr gx 821, 60l, thermostat électronique noyé dans la masse donc ajout d'un autre thermostat qui tourne sur un convertisseur 1000W de chez rainbows avec télécommande et donc sur une batterie aux (découplée de celle du moteur (coupe batterie).
(merci michel.geo pour l'idée!)
schéma imaginé :
Ce que j'envisageais:
- le câble positif reliant la batterie aux au relais inverseur : 10 mm² sachant que la mise en route d'un frigo à compression pompe énormément au démarrage (cf les divers post) .
- relais de 80 A avec fusible 80A sachant le pic de consommation du congel au démarrage selon les diverses lectures de post
Mais aprés avoir fait des test avec une pince ampèremétrique (achat motivé par mon futur montage) voici mes relevés:
- au démarrage, le congel pompe 16A max pour descendre à 4-5 A ensuite.... c'est normal ça? ou c'est cette pince ampèremétrique qui part en c...? -- donc quel intérêt d'un relais 80A ( dans mes calculs, 80A*12V=960W donc nécessaire pour le convertisseur et le congél)
- la consommation de mon convertisseur pur sinus 1000W de chez rainbow consomme entre 0.8 et 1.1 A allumé, rien branché dessus! vous avez la même conso? c'est énorme! (heureusement qu'il est coupé par le thermostat)
Que pensez vous de mon idée de montage avec le kémo? j'ai bon?
merci d'avance , d'avoir lu, et si réponses proposées...
Déjà, encore un grand merci pour ce forum, sans quoi mon vieux T3 serait toujours sans isolation, sans eau, sans électricité, ...
J'ai déjà posé une question sur ce sujet dans la parti électricité, page 5,
Autour du «Kémo-Némo» M148A utilisations et variantes viewtopic.php?t=33739&start=60
auquel j'ai eu une réponse pertinente. très... et qui ma suggéré de la poser dans la section 'froid".
mon idée est d'installer un kémo sur ma batterie power line AGM 100Ah qui est neuve pour ne pas la flinguer (dédiée au frigo exclusivement) afin d'éviter une décharge profonde.
J'ai un montage existant, congél modifié en frigo avec thermostat (mais pas encore testé en condition estivale)... un liebherr gx 821, 60l, thermostat électronique noyé dans la masse donc ajout d'un autre thermostat qui tourne sur un convertisseur 1000W de chez rainbows avec télécommande et donc sur une batterie aux (découplée de celle du moteur (coupe batterie).
(merci michel.geo pour l'idée!)
schéma imaginé :
Ce que j'envisageais:
- le câble positif reliant la batterie aux au relais inverseur : 10 mm² sachant que la mise en route d'un frigo à compression pompe énormément au démarrage (cf les divers post) .
- relais de 80 A avec fusible 80A sachant le pic de consommation du congel au démarrage selon les diverses lectures de post
Mais aprés avoir fait des test avec une pince ampèremétrique (achat motivé par mon futur montage) voici mes relevés:
- au démarrage, le congel pompe 16A max pour descendre à 4-5 A ensuite.... c'est normal ça? ou c'est cette pince ampèremétrique qui part en c...? -- donc quel intérêt d'un relais 80A ( dans mes calculs, 80A*12V=960W donc nécessaire pour le convertisseur et le congél)
- la consommation de mon convertisseur pur sinus 1000W de chez rainbow consomme entre 0.8 et 1.1 A allumé, rien branché dessus! vous avez la même conso? c'est énorme! (heureusement qu'il est coupé par le thermostat)
Que pensez vous de mon idée de montage avec le kémo? j'ai bon?
merci d'avance , d'avoir lu, et si réponses proposées...
- michel.geo
- Modérateur
- Messages : 5808
- Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
- Localisation : LYON
- Véhicule : Ford Transit
Non.olive_04 a écrit : Que pensez vous de mon idée de montage avec le kémo? j'ai bon?
Mon aménagement 2. viewtopic.php?t=22563
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
- michel.geo
- Modérateur
- Messages : 5808
- Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
- Localisation : LYON
- Véhicule : Ford Transit
Le relais ne sert a rien, tu en a pas besoin.
Le thermostat par quoi il est alimente
Le thermostat par quoi il est alimente
Mon aménagement 2. viewtopic.php?t=22563
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
- glutch2000
- Traficaménageur
- Messages : 9815
- Enregistré le : sam. 13 juin 15 16:42
- Localisation : 86000
- Véhicule : Nissan Vanette Coach
Je garderais le relais, le kemo serait bien protéger.
La tension de coupure est réglable d'env. 10,4 à 13,3 V
Pouvoir de coupure 10A - (20A + refroidissement)
10A, ça fait 120W, et on connait pas le courant de démarrage du convertisseur ...
Pour l'alimentation du kemo, j'y mettrais un fusible de 1 ou 2 A, pas 10.
Les sections de fils, le + gros possible, avec des fusibles bien calibrés, ça baigne ...
Le waeco M50U fait la même chose mais n'est pas réglable...
La tension de coupure est réglable d'env. 10,4 à 13,3 V
Pouvoir de coupure 10A - (20A + refroidissement)
10A, ça fait 120W, et on connait pas le courant de démarrage du convertisseur ...
Pour l'alimentation du kemo, j'y mettrais un fusible de 1 ou 2 A, pas 10.
Les sections de fils, le + gros possible, avec des fusibles bien calibrés, ça baigne ...
Le waeco M50U fait la même chose mais n'est pas réglable...
- michel.geo
- Modérateur
- Messages : 5808
- Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
- Localisation : LYON
- Véhicule : Ford Transit
Normalement les télécommande sont alimentes par du 12v, si c'est le cas celle-ci peut être coupe par le kemo quand la batterie descend a 10,4v, et le convertisseur ne démarrera pas et donc le relais ne sert a rien.
Mon aménagement 2. viewtopic.php?t=22563
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
-
- Traficampeur
- Messages : 9
- Enregistré le : sam. 30 janv. 16 18:05
- Localisation : Digne les bains
je crois que j'ai trouvé!!
merci michel.geo
mon thermostat est soudé à la télécommande du convertisseur, donc théoriquement alimentée par du 12v comme tu me le dis. Si je relie le kémo à la télécommande, si celui-ci dis qu'il n'y a pas assez de jus dans la batterie, il ne ferme pas le circuit, du coup le convertisseur ne fonctionne pas.
donc pas de relais, de fusibles et de gros câbles...
merci michel.geo
mon thermostat est soudé à la télécommande du convertisseur, donc théoriquement alimentée par du 12v comme tu me le dis. Si je relie le kémo à la télécommande, si celui-ci dis qu'il n'y a pas assez de jus dans la batterie, il ne ferme pas le circuit, du coup le convertisseur ne fonctionne pas.
donc pas de relais, de fusibles et de gros câbles...
- michel.geo
- Modérateur
- Messages : 5808
- Enregistré le : dim. 12 août 07 9:46
- Localisation : LYON
- Véhicule : Ford Transit
Je crois que ton branchement n'est pas bon, tu vas tout griller.
Mon aménagement 2. viewtopic.php?t=22563
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------
Mon ancien aménagement: viewtopic.php?t=10649&highlight=transit
----------------------------------------------------------