groupe de froid danfoss hs

Répondre
Avatar du membre
quatraplaf
Traficaménageur
Messages : 375
Enregistré le : lun. 11 avr. 05 23:40
Localisation : perpignan 66

groupe de froid danfoss hs

Message par quatraplaf »

help :oo:

sur le syncro j'ai (j'avais :bof: ) un groupe de froid séparé danfoss, en fait un système à compression avec d'un coté le compresseur, de l'autre dans un coffre bien isolé l'évaporateur

un des tuyausx cuivres qui permettent la circulation du gaz refrigérant était plus ou moins pincé dans les manip de démontage, et au remontage pourtant avec soin j'ai entendu "pppsshhh" :evil:
bref y'à eu fuite , le tuyau est mort
je sais que danfoss commercialise les évaporateurs à part (le compresseur est bon !) le hic c'est de savoir ou est le gaz frigorifique ???? car le miens il est dans l'atmosphère :hum:

la question est esque à l'état neuf le gaz se trouve dans l'évaporateur ou dans le compresseur (ils sont vendus séparés avec des ogives étanches)
si c'est dans l'évaporateur j'en ai pour 80€ d'évaporateur, si il se trouve dans le compresseur , je l'ai dans l'os....y'à plus qu'à racheter un groupe complet (488€ :evil: )
riri
Traficaménageur
Messages : 101
Enregistré le : ven. 28 avr. 06 18:05
Localisation : lille

Message par riri »

Bonjour :D

rapproche toi d'un SAV en electromenager ( frigo) ils peuvent te recharger le circuit (pompe à vide et charge de gaz)

A+
Riri
L2H1 Combi 9pl dci 140cv
Bon vent à tous
Wallas

Message par Wallas »

rapproche toi d'un SAV en electromenager ( frigo) ils peuvent te recharger le circuit (pompe à vide et charge de gaz)
Idem :yes: je rajouterai juste un vrai pro ce qui ne coure pas les rues.
Avatar du membre
quatraplaf
Traficaménageur
Messages : 375
Enregistré le : lun. 11 avr. 05 23:40
Localisation : perpignan 66

Message par quatraplaf »

mais dans ce cas là faut aussi que je trouves un gazier ( :mrgreen: un plombier :wink: ) qui soit capable de faire une brasure sur un tube de 1 cm de diamètre :roll:
Avatar du membre
clours
Traficaménageur
Messages : 610
Enregistré le : sam. 04 févr. 06 23:15
Localisation : 71

Message par clours »

je te conseille de te raprocher de gens qui font du froid industriel ils sont specialises dans les chambres froides et autres banques refrigerees ils seront a même de te réparer ton tuyau et de te refaire la charge de gaz :yes: par contre renseigne toi du poids de gaz ( en grammes)necessaire dans ton installation ceci est indispensable pour la recharge
attention c'est tres cher ! :oo:
tu peux aussi voir avec les gens qui rechargent les clims ! :yes:
une idee ne peut paraitre saugrenue qu' a celui qui na jamais d' idées !
MON TRAFIC EST A VENDRE me contacter par mail ici viewtopic.php?t=6774
Avatar du membre
quatraplaf
Traficaménageur
Messages : 375
Enregistré le : lun. 11 avr. 05 23:40
Localisation : perpignan 66

Message par quatraplaf »

bon j'ai épluché une doc indel qui utilise les compresseurs danfoss il y à écrit au chapitre montage de l'évaporateur : "les tubes ne doivent pas étres coupés car ils contiennent exactement la bonne quantité de gaz réfrigérant" si c'est çà c'est bon , j'vais pas me prendre la téte à bidouiller, je rachèterai un évaporateur :roll:
Allcor
Transitaménageuse
Messages : 1218
Enregistré le : dim. 02 oct. 05 9:09
Localisation : Le Fuilet 49

Message par Allcor »

J'adhore les notice techniques comme celle ci :shock: !!!!
Ca me rappelle une vieille devinette de Fernand Raynaud :
Combien faut-il de temps au fût du canon pour refroidir après utilisation :mrgreen: ????......

Et bien, il faut un certain temps !!!....

Y a pas, la précision, c'est top !!!!
P'tain de virus.... Quand tu nous tiens !!!!!
Avatar du membre
quatraplaf
Traficaménageur
Messages : 375
Enregistré le : lun. 11 avr. 05 23:40
Localisation : perpignan 66

Message par quatraplaf »

en appelant le revendeur d'un magazin d'accastillage trés sympa j'ai apris qu'en fait y'avait du gaz dans les 2 parties(évaporateur et compresseur) et que donc, méme en achetant un évaporateur neuf, il faudrait quand méme faire compléter la charge par un frigoriste
donc 2 / 3 coups de fils à des frigoristes plustard, je prends rendez vous avec un gars sympa on se retrouve sur un parking de supermarché pas loin de chez lui (plus simple que de retourner au magasin en fin de journée...) le gars m'explique qu'au début de sa carrière il bossait dans une boite qui fabricait ces groupes de froid, que c'était du bon matos....

bref j'attends son devis mais il est parti pour me refaire la soudure du tuyau coupé, controler l'étanchéité du circuit et faire le plein de gaz ....

"on vas vous faire çà pour pas trop cher , on s'arrangera pour qu'il soit prét pour vos vacances" qu'il m'à dit le monsieur vraiement sympa

merci des conseils éclairés les gars :yes:
Avatar du membre
Fab_roller
Traficaménageur
Messages : 1237
Enregistré le : mar. 15 févr. 05 19:59
Localisation : Bordeaux
Contact :

Message par Fab_roller »

Ya quand meme des gens vraiment cool :yes:
C'est top des mecs comme ça, ça devrait etre plus souvent :mrgreen:
SMARTCOMBEE Kits d'aménagement pour fourgons
Du Kit Surf au Kit Design tout est possible et pour tous les budgets.

Configurez votre intérieur sur www.smartcombee.fr
Image

Suivez nous sur Facebook
Avatar du membre
quatraplaf
Traficaménageur
Messages : 375
Enregistré le : lun. 11 avr. 05 23:40
Localisation : perpignan 66

Message par quatraplaf »

t'as raison, bon faut pas s'emballer, on verra le devis :roll:
Avatar du membre
quatraplaf
Traficaménageur
Messages : 375
Enregistré le : lun. 11 avr. 05 23:40
Localisation : perpignan 66

Message par quatraplaf »

bon j'ai récupéré le pèpère, çà m'à couté 110€ hors taxe (au black donc)
pour une soudure, un remplissage de gaz et un controle du bloc en fonctionnement sur 12h :roll:

c'est pas donné mais c'était la solution la plus économique car le fait de juste racheter un évaporateur ne m'aurait pas dispensé de faire recharger l'ensemble car on ne sait pas la quantité qui avait pu fuire et apparament à l'état neuf le gaz est contenu et dans le compresseur et dans l'évaporateur :roll:
Avatar du membre
Fab_roller
Traficaménageur
Messages : 1237
Enregistré le : mar. 15 févr. 05 19:59
Localisation : Bordeaux
Contact :

Message par Fab_roller »

Moi je trouve que tu t'en es bien sorti, pas mal :yes:
SMARTCOMBEE Kits d'aménagement pour fourgons
Du Kit Surf au Kit Design tout est possible et pour tous les budgets.

Configurez votre intérieur sur www.smartcombee.fr
Image

Suivez nous sur Facebook
Avatar du membre
quatraplaf
Traficaménageur
Messages : 375
Enregistré le : lun. 11 avr. 05 23:40
Localisation : perpignan 66

Message par quatraplaf »

oui c'est vrai surtout que le groupe de froid était dans le camion quand je l'ai acheté donc bon....une bonne révision et une recharge de gaz et me voila reparti avec un groupe de froid comme neuf pour 110€ y'à pire :mrgreen:
Répondre

Retourner vers « Froid »