tuyau de gaz et électricité *

Message par zqren »

un tuyau de gaz peut-il cohabiter avec une gaine de câbles électrique ? (l'un à côté de l'autre, pas le tuyau dans la gaine hein :wink: )
"je suis bien dans un trafic, c'est confortable pour la sieste" :chat: "mais je passe au boxer, c'est mieux pour la nuit" :chat: Et je continue dans un Adria Club ! :chat:
Mise en forme des messages - Renseigner son profil - Image sous le pseudo (Avatar)
Avatar du membre
Olivier
Administrateur
Messages : 6967
Enregistré le : dim. 12 déc. 04 13:59
Localisation : Villard-Bonnot (Grenoble)
Véhicule : Master 2006 L3H3
Contact :

Message par Olivier »

alors tu veux dire, le cable électrique qui passe dans le tuyau de gaz :oo:

:mdr:

Il y a une distance mini à respecter, de mémoire 3 cm pour un chemin parallèle et 1 cm en cas de croisement.
Avatar du membre
zqren
Traficaménageur
Messages : 1241
Enregistré le : mar. 21 déc. 04 0:20
Localisation : 30 bornes de Toulouse

Message par zqren »

ah ok. ça n'arrange pas mes affaires.
"je suis bien dans un trafic, c'est confortable pour la sieste" :chat: "mais je passe au boxer, c'est mieux pour la nuit" :chat: Et je continue dans un Adria Club ! :chat:
Mise en forme des messages - Renseigner son profil - Image sous le pseudo (Avatar)
Avatar du membre
Attila
Traficoteur
Messages : 72
Enregistré le : jeu. 09 juin 05 12:38
Localisation : Langon (33)
Contact :

Message par Attila »

non. En parallèle, la canalisation de gaz doit se trouver à 30 mm des cables électriques. En intersection c'est 10 mm.
Avatar du membre
Olivier
Administrateur
Messages : 6967
Enregistré le : dim. 12 déc. 04 13:59
Localisation : Villard-Bonnot (Grenoble)
Véhicule : Master 2006 L3H3
Contact :

Message par Olivier »

Rien à voir avec ce que j'ai dit alors, désolé :lol:
Avatar du membre
zqren
Traficaménageur
Messages : 1241
Enregistré le : mar. 21 déc. 04 0:20
Localisation : 30 bornes de Toulouse

Message par zqren »

ah c'est déja mieux :)
"je suis bien dans un trafic, c'est confortable pour la sieste" :chat: "mais je passe au boxer, c'est mieux pour la nuit" :chat: Et je continue dans un Adria Club ! :chat:
Mise en forme des messages - Renseigner son profil - Image sous le pseudo (Avatar)
Avatar du membre
Esteban
Maître floodeur
Messages : 8961
Enregistré le : sam. 12 févr. 05 13:46
Localisation : Ma chemise

Message par Esteban »

c pas 0.03 metres et 0.01 metres plutot?
-C'est quoi la sentence pour bigamie?
-Deux belles-mères.


Nos ballades en bateau :
http://galopinavoiles.wordpress.com/
Avatar du membre
zqren
Traficaménageur
Messages : 1241
Enregistré le : mar. 21 déc. 04 0:20
Localisation : 30 bornes de Toulouse

Message par zqren »

n'en jetez plus ! quoique si on me les donne en décimètres .... :lol:
"je suis bien dans un trafic, c'est confortable pour la sieste" :chat: "mais je passe au boxer, c'est mieux pour la nuit" :chat: Et je continue dans un Adria Club ! :chat:
Mise en forme des messages - Renseigner son profil - Image sous le pseudo (Avatar)
Avatar du membre
Attila
Traficoteur
Messages : 72
Enregistré le : jeu. 09 juin 05 12:38
Localisation : Langon (33)
Contact :

Message par Attila »

puisque tu insistes :
0,3 dm et 0,1 dm

c'est bon, j'ai mon BEPC ? :lol:
:dac:
Avatar du membre
zqren
Traficaménageur
Messages : 1241
Enregistré le : mar. 21 déc. 04 0:20
Localisation : 30 bornes de Toulouse

Message par zqren »

bon qui à raison alors ? que je puisse voir ou je passe mes tuyaux ? :mrgreen:
"je suis bien dans un trafic, c'est confortable pour la sieste" :chat: "mais je passe au boxer, c'est mieux pour la nuit" :chat: Et je continue dans un Adria Club ! :chat:
Mise en forme des messages - Renseigner son profil - Image sous le pseudo (Avatar)
Avatar du membre
jenncard
Traficaménageuse
Messages : 124
Enregistré le : dim. 01 mai 05 7:35
Localisation : sur la route, dans le Mickey

Message par jenncard »

7.62 inches in parallel, 2.54 inches in intersection
The trouble with the rat race is that, even if you win, you are stilll a rat
- Lily Tomlin
Avatar du membre
Attila
Traficoteur
Messages : 72
Enregistré le : jeu. 09 juin 05 12:38
Localisation : Langon (33)
Contact :

Message par Attila »

jenncard a écrit :7.62 inches in parallel, 2.54 inches in intersection
are you sure ? :hum:
:dac:
bigbud13

Message par bigbud13 »

Norme EN1949 de août 2002. Source AFNOR

8.6 EMPLACEMENT DES TUYAUTERIES DE GPL 0 PROXIMITE DES AUTRES RESEAUX

Lorsque les tuyauteries de GPL sont placés ou fixés à proximité d'autres réseaux, le contact avec ces autres réseaux doit être évité par un espacement, une isolation ou tout autre moyen. S'il n'y a pas d'autres moyens de protection, la distance minimale entre la tuyauterie de gaz et ses accessoires, et les câbles électriques, doit être :
- de 30mm en tracés parallèles;
- de 10mm aux points d'intersection.
Les tuyauteries de GPL doivent être clairement identifiées, si une confusion est possible avec d'autres réseaux.